湿式自动喷水灭火系统的洒水面积是多少
5人参与回答
-
嘻嘻啊哈哈嘻嘻
这个按照规范规定的5.3.1设置自动灭火系统的民用建筑的都可以将防火分区放大一倍 ,工业厂房3.3.1和仓库的3.3.2贵ID你过的就不能放大一倍面积,有些能放大0.5倍,有些面积固定最大的面积了,详见GB50016-的上述条文。
-
小小的猫咪喵喵
“喷头距离到顶的隔断墙最小距离”应理解为规范的“喷头至端墙的最小距离”。依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。 严重危险级生产建筑物每只喷头最大保护面积 【米2】 8.0喷头最大水平间距【 米 】 2.8喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】
1.4严重危险级储存建筑物每只喷头最大保护面积 【米2】 5.4喷头最大水平间距【 米 】
2.3喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】1.1中危险级每只喷头最大保护面积 【米2】12.5喷头最大水平间距【 米 】3.6喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】1.8轻危险级每只喷头最大保护面积 【米2】 21.0喷头最大水平间距【 米 】4.6喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】2.3
-
禄到铣
以轻危险级为例,喷水强度4L/min.m2,作用面积160m2根据规范上的作用面积*喷水强度*1.3计算q=1.3*4*160/60=13.9L/s还是要根据实际布置的喷头数计算?按实际布置的喷头数,假如160m2内布置喷头比较密的话,流量肯定会超过13.9L/s,
-
煎饼没了吃
比如说,你这房子面积1w平米,是中危险1级,作用面积是160平米,那么就是表示,当火灾发生时,喷淋系统可以启动160平米的灭火范围内的喷头,和你这房子多少面积没关系。
但是全部面积都要安装的,只是按规定160平米内启动,如果没有160平米大,就按小的,大于160平米,就按规范,好用这个数值来算其他设备配置多少,原因是喷淋只能控制初期灭火,真着火大了也没用,所以控制在150-300平米内。
火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。
-
管理咨询house
我看了几个论坛之后说下自己的想法,这个面积的通俗意思,按我的理解如下:比如说,你这房子面积1w平米,是中危险1级,作用面积是160平米,那么就是表示,当火灾发生时,喷淋系统可以启动160平米的灭火范围内的喷头,和你这房子多少面积没关系,但是全部面积都要安装的,只是按规定160平米内启动,如果没有160平米大,就按小的,大于160平米,就按规范,好用这个数值来算其他设备配置多少,原因是喷淋只能控制初期灭火,真着火大了也没用,所以控制在150-300平米内,不知道这样说对不对。第二个问题就不用回答了,第一个里边解释清楚了。