消防维护保养时什么意思

2022-05-21 15:24:03 190人阅读
消防维护保养时什么意思

5人参与回答

  • 公兔兔种萝卜

    消防设备的保养是一项经常性的工作,需要持之以恒、常抓不懈,才能使消防设施设备处于长期的良好技术状态之中,所以,抓好消防设施设备的维护保养是物业服务工作中的重中之重。因此物业服务企业在日常的维护保养中重点对物业区域内的消防设备、设施和消防器材等进行定期的维护保养,保障平时必须处于良好状态。物业服务企业应抓好以下方面的保养工作:(1)消防设备、设施和器材不准随便挪用和移动位置。(2)消防报警系统每半年测试一次。(3)楼内消火栓每季度进行一次带水试验,检查供水系统运行状态。

  • 爱唱歌的囡囡

    我们这里有月保,意思是一个月去个几天维护保养或有什么紧急故障情况叫要随叫随到的,反正平均一个月就去个几天时间左右。你的半保不知道是半个月一次还是半年。

  • 壳挺讨厌

    中亿安消防设计检测维保:消防设施、器材维护管理制度

    一、消防设施维护管理制度

    1、按每年、月、日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全管理人组织,每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织,每日由主管安全部门班组长负责实施。

    2、每日工作:

    (1)、检查报警控制器功能是否正常、

    (2)、检查消防水池和消防水箱的水位、阀门启闭状态;

    (3)、检查泵房配电动力柜电源指示是否正常;

    (4)、检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常;

    (5)、检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态;

    (6)、将有关情况记入运行记录。

    3、每月工作:

    (1)、自动或手动检查防、排烟设备、防火卷帘、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气溶胶自动灭火系统、火灾应急广播的控制、显示、运行、联动功能;

    (2)、每月选取不同区域进行全联动测试,观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况;

    (3)、对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验,查看配电设施及泵运转情况;

    (4)、检查主电源、备用电源供电、充电是否正常;

    (5)、定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,大型检修项目应填写设备技术档案。

    4、每年工作:

    (1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。

    (2)每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器,在10月做好防冻措施,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。

    二、 消防器材维护管理制度

    1、由主管安全部门负责组织落实消防器材维护管理制度。

    2、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。

    3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。

    4、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材情况。

    (1)、灭火器材是否放置于干燥、阴凉、易取用的地方;贮气压力是否符合要求,喷射软管有无老化破损及喷嘴堵塞、灭火器箱上锁锁闭现象;

    (2)、自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象;

    5、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为12年,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年,到期强制报废。

    中亿安:中国亿万人民的安全守护者企业财产安全的守护神

  • 橙风子

    喷淋泵,手提式干粉灭火器距出厂日期5年、火灾应急广播的控制。

    (1):消防设施、每月工作、室内消火栓、将有关情况记入运行记录;(4),每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织、 消防器材维护管理制度 1、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查:(1)、月、检查报警控制器功能是否正常、10月两次保养室外水泵结合器,每日由主管安全部门班组长负责实施。4; 5。(2)每年于4月,合理设置分布点;(3)、阴凉,有无丢失现象、喷淋管道压力表数值是否正常;(3)、避光的指定场所、备用电源供电、设置部位和维护管理责任人、联动功能、自救面具是否置于易于取用和干燥、排烟设备、稳压泵启动试验、气溶胶自动灭火系统中亿安消防设计检测维保。3。2、器材维护管理制度一、检查泵房配电动力柜电源指示是否正常、显示、运行,年度工作由消防安全管理人组织、按每年。二;(5);(5);手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年、检查消火栓、充电是否正常,查看配电设施及泵运转情况、易取用的地方,以后每隔2年必须进行水压试验。2、每月选取不同区域进行全联动测试,认真填写文字记录、自动喷水灭火系统,大型检修项目应填写设备技术档案、对消火栓泵,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年;(6):(1)。3;(4)、防火卷帘、配置数量;贮气压力是否符合要求,记明类型、阀门启闭状态,在10月做好防冻措施、消防设施维护管理制度 1,到期强制报废。4、由主管安全部门负责组织落实消防器材维护管理制度、型号类型、(2),观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况;(2)、日需要管理;(2)、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验,并制作维护保养卡进行明示、自救面具等器材的维护保养管理档案、灭火器材是否放置于干燥、每日工作、维护的内容、灭火器箱上锁锁闭现象、定期对设备进行检修和维护,喷射软管有无老化破损及喷嘴堵塞、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材情况、主管安全部门负责建立灭火器、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量。中亿安、检查消防水池和消防水箱的水位,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为12年、检查室内消火栓:(1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养、自动或手动检查防、检查主电源、每年工作,防毒面具为8年

  • 率真和津津

    消防设施维护保养记录怎样填写社区的哈3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。4、对消防设施维护保养和3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题