什么代替自动灭火喷淋

2022-05-21 15:20:42 436人阅读
什么代替自动灭火喷淋

3人参与回答

  • 优德医药商城

    1、有防火要求的。水泵房有许多机器,并不能排除发生火灾的可能2、发生火灾后,就顾不了设备了,呵呵3、这些要求都在自动喷水灭火系统设计规范上有,如需要的话可查询相关条文4、按设计图纸安装吧,设计院和消防不会搞错这个的。

  • 不和道人

    基本上算是的,但是是不能这麽说,是指的需要设置自动灭火的部位,如果不宜设置水灭火系统的时候是可以采用自动超细干粉等灭火装置替代或者采用其他的自动气体灭火系统替代。

  • 洛阳修文

    用于石油化工企业、储罐区、飞机库、仓库、港口码头等场所。消防水炮以水作为介质,远距离扑灭火灾的灭火设备。该炮适用于石油化工企业、储罐区、飞机库、仓库、港口码头等场所,更是消防车理想的车载消防炮。室外消防炮的布置应能使消防炮射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。消防炮、泡沫比例混合装置、消防泵组等专用系统组建必须采用通过国家消防产品质量监督检验测试机构检验合格的产品。安装在室外消防炮塔和设置护栏的平台上的消防炮的俯角均不宜大于50°,安装在多平台消防炮塔的低位消防炮的水平回转角不宜大于220°。扩展资料:消防炮设置要求规定:

    1、当消防泵出口直径大于300mm时,不应采用单一手动启闭功能的阀门。阀门应有明显的启闭标志,远控阀门应具有快速启闭功能,且封闭可靠。

    2、常开或常闭的阀门应设有锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室。

    3、在有爆炸危险场所的防暴分区,电器设备和线路的选用、安装和管道防静电等措施应符合国家标准《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》的规定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听