气体灭火系统喷头怎么选

2022-05-21 15:20:00 58人阅读
气体灭火系统喷头怎么选

4人参与回答

  • 小胖大胖要减肥

    依据气体灭火设计规范喷头由g50370-2010规范可查的 3.1.12喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: 1最大保护高度不宜大于6.5m; 2最小保护高度不应小于0.3 m; 3喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m; 4喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m。

    3.1.13喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。

  • 爱唱歌的囡囡

    发生火灾,室内温度高,把喷头温控堵头爆了,就喷水!,

    打火机烤一下,也会的!并且好119联网的!

  • 旧梦离人速

    1)在组合分配系统中,每个防护区或保护对象应设一个选择阀。选择阀应设置在储存容器间内,并应便于手动操作,方便检查维护。选择阀上应设有标明防护区的铭牌。

    2)选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的工作压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于2.5MPa。

    3)系统在启动时,选择阀应在二氧化碳储存容器的容器阀动作之前或同时打开;采用灭火剂自身作为启动气源打开的选择阀,可不受此限。

    4)全淹没灭火系统的喷头布置应使防护区内二氧化碳分布均匀,喷头应接近天花板或屋顶安装。

    5)设置在有粉尘或喷漆作业等场所的喷头,应增设不影响喷射效果的防尘罩。

  • 耐步鞋