300平米得几个灭火器
8人参与回答
-
兰易网
放多少个灭火器与仓库等2113级有关,若是52613A类仓库4102,需要4个,1A类仓库,2个就可以。 GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计1653规范》6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。 灭火器的配置基准值实际上是以A类和B类灭火级别值为根据而制定的。当然,这也符合大多数火灾是A类和B类火灾的客观事实。
-
蛋蛋来杯摩卡
那要看你这300平方是几间房子了啊?同时也要看你配备的是多大规格的灭火器啊?离开了这两个条件说几个都是想当然。
如果是一个大的会议室,2个4公斤、或者4个2公斤的就足够了;
如果是300平方的标间,那可是接近20间房子了吧?楼上说的那些3个4个的怎么可能够?至少应该每2间房子配置一个,再少也要8个以上3公斤的;或者,最安全的做法是每间房子配备一个2公斤的。
-
唛唛的篼篼
见附件
施工现场消防器材配置标准
1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。
2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。
3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。
4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。
5、电机房:配置灭火器不少于1个。
6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。
7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。
8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。
9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。
10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。
11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。
12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。
13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。
14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。
-
披着狼皮兔
需要的。灭火器的配备要计算的,大概70平方要配一个。所以你需要根据你的面积来进行计算需要多少个灭火器。例如240平方米。那么就需要4个灭火器了。
-
哈哈哈哈安双子
如果人不多,不是高层三公斤的就可以了。不过还是建议用4公斤的。480平方,4个,368的配4个,另外这个还要根据建筑的长边距来定,小仓库也配两个吧。购买时一定要让卖方提供灭火器检测报告。最好再配些灭火器箱。我是杭州的。
-
我爱老婆好
依据消防局规定,5到4公斤ABC干粉灭火器有效防火范围在40-50平米,有机房的话机房里放两具二氧化碳灭火器(2公斤),造此计算,300平米需要ABC干粉灭火器6~8个左右,有机房外加两具二氧化碳灭火器,如果检查不合格会罚款5000到50000元不等。
-
拜骆云
中危险等级。
A类火灾。使用2A的灭火器。保护面积75平方米。保护最大距离20米。因此配ABC3或ABC4公斤的干粉灭火器。如果没有室个消火栓的情况下:配7只。不过灭火器放置距离不能距离不能超过20米,如有超过。那要增加灭火器。在现实中应用时:工厂里一般配的是4公斤的干粉灭火器。摆放在门口或壁挂。因为宁配多几个,配的型号选择较高的等级或高一个等级。
-
可通过家人团圆
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答