建筑防火墙设在哪些位置

2022-05-21 14:57:53 228人阅读
建筑防火墙设在哪些位置

5人参与回答

  • 丝瓜呆

    1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重

    结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。

    防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)

    屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐

    火极限低于 0.50h时,防火墙应高出屋面 0.5m以上。

    2、 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于 4.0m,且天窗端面为可燃性墙体

    时,应采取防止火势蔓延的措施。

    3、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面 0.4m以上,且

    防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于 2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外

    墙的耐火极限。

    建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、

    窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾

    水平蔓延的措施时,该距离不限。

    4、建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、

    洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平

    蔓延的措施时,该距离不限。

    5、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能

    自动关闭的甲级防火门、窗。

    可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。

    6、 除本规范第 5条规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用

    防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采

    用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

    7、防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而

    破坏时,不会导致防火墙倒塌。

    您好,关注公众号【头等仓TOODC】,获得更多详情哦!

  • 侣谎悦

    防火墙是根据你设计的建筑平面,剖面情况定的。

    没有一定怎样设定,一般在两个防火分区之间设防火墙。

  • 我钢丝

    应用部署!反垃圾邮件:放服务器前端。可能说的不对,但是防火墙最好是放网关,不然就没什么作用了。

  • 沉默的月影

    《建筑设计防火规范》

    第2.0.2条防火墙的设置应符合下列规定:

    一、防火墙应从基础砌起,截断可燃或难燃屋顶结构。

    二、防火墙顶应高出可燃或难燃屋面层50cm;高出非燃屋面层40cm。当屋顶为混凝土或砖拱时,可砌至混凝土屋面板或砖拱下面。

    三、防火墙应突出可燃或难燃墙体40cm。

    第二节防火间距

    第4.2.1条厂(库)房之间的防火间距,不宜小于表4.2.1的规定。

    第4.2.2条厂(库)房与民用建筑之间的防火间距,可按本规范第4.2.1条的规定执行。

    第4.2.3条两座厂(库)房相邻较高一面外墙为防火墙或两相邻外墙均为非燃烧体实体墙,且无可燃屋檐时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不宜小于4m。

    第4.2.4条厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外壁与相邻厂房室外设备外壁之间的防火间距,不应小于8m。

    用非燃材料做成的构件,非燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料难燃构件用难燃材料做成的构件或用可燃材料做成而用非燃材料做保护层的构件。难燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料,如经过防火处理的木材和刨花板可燃构件用可燃材料做成的构件,可燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时立即起火或微燃、且火源移走后仍继续燃烧或微燃的材料

  • 萌萌徒

    如果设置在转角处,对于U形或L型转角。会使两个防火分区太近。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听