灭火器怎样放规范
9人参与回答
-
爱笑的眼睛dn
灭火器应放在公众场所或可能发生火灾的地方。 灭火器具是一种平时往往被人冷落,急需时大显身手的消防必备之物。尤其是在高楼大厦林立,室内用大量木材、塑料、织物装潢的今日,一旦有了火情,没有适当的灭火器具,便可能酿成大祸。 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。
-
爱学习萌萌哒
一般的场所是按面积计算的配置,摆放方面没有很硬性的规定;一般办公室就是放在较显眼的位置,小的普通房间就放在走廊或门口,超过20平米的房间一般就要放,按50平米一个标准的灭火器就可以的。电机房或易发生危险的小房间建议也要摆设。
-
分成倌
灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环最主要的还是放在家里容易引燃物品的地方
-
段悠然
在消防安全普查时,经常发现一些单位存在着将灭火器装门面的现象,林林总总的摆放在大厅、过道内,借以显示领导对消防工作的重视程度。
灭火器是扑灭火灾的“尖兵”,而非接受监督检查的“仪仗队”,灭火器更不是“花瓶”想放到哪里就放到哪里,有关法律法规和设计标准,也对灭火器摆放位置是有明确规定的。
化学泡沫灭火器在存放时,不可靠近有高温的地方,以防碳酸氢钠分解出二氧化碳而失效,严冬季节要采取保暖措施,以防冰冻。并应经常疏通喷嘴,使之保持畅通。最佳存放温度为4-5℃;二氧化碳灭火器应放置在明显、取用方便的地方,不可放在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的地方,存放温度不要超过55℃;干粉式灭火器,平时应放置在干燥通风的地方,防止干粉受潮变质,还要避免日光曝晒和强辐射热,以防失效,存放环境温度在-10至55℃之间。
因此一定要做好灭火器的放置工作,否则轻者缩短灭火器的使用寿命、降低使用性能,重者使灭火器失去效用、贻误灭火战机。同时在一些宾馆、医院等消防重点单位,应该保证任一可能着火点均可同时得到两具灭火器的保护,这两具灭火器应配置在不同的设置点。那么按照这一要求一些出于整齐美观或为防盗而将灭火器集中存放管理的做法也是错误的。
-
眉似远山呆
灭火器的存放地点,避免潮湿,日晒,且在可方便拿放的位置即可。另外由于灭火器有使用年限,所以定时检查压力表和使用年限也是很重要的。推荐:水基灭火器喷射后蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从根本上达到快速灭火的效果。水基灭火器可灭ABEF四类火,灭火效果好,不易二次复燃,灭火不产生粉尘、防止窒息,最重要一点是,如果火势过大无法扑灭,可以将灭火器喷涂在毛毯或衣物上制作逃生毯披在身上可以起到隔热效果,帮助逃离火场。
-
弓长张日月明
按设计配置图的位置。
灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
-
康佳琪唐
灭火器的放置及定义:灭火器的设置是灭火器配置设计的一个重要方面。主要包括灭火器的设置要求和灭火器的保护距离。灭火器的设置要求主要有以下几点:
1、应设置在明显的地点。所谓明显地点,一般来说,是指正常的通道,包括房间的出入口处、走廊、门厅及楼梯等地点。
2、应设置在便于人们取用(包括不受阻挡和碰撞)的地点。
3、灭火器的设置不得影响安全疏散。
4、在大型房间内或视线受障碍的地方应设置明显的指示标志。
5、灭火器应设置稳固。手提式灭火器(包括设置手提式灭火器时的附件)要防止发生跌落等现象;推车式灭火器不要设置在斜坡和地基不结实的地点,以免造成灭火器不能正常使用或伤人事故。
6、灭火器的铭牌必须朝外,以便于使用时能直接看到灭火器的主要技术性能指标及使用说明等。
7、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m。
8、灭火器不应设置在潮湿或有腐蚀性的地点。
9、设置在室外的灭火器应采取保护措施。就有这些了!!!
-
我我我勒个去系
根据仓库对方的物品,应确定危险等级是严重危险级。严重危险级灭火器的最大保护距离是15米。规范还规定:灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。
你好!
平均隔30平米左右放一个。
放在明显没有障碍,墙角的位置。
如果对你有帮助,望采纳。
-
冷雁孤旅
您好,不是强制0.8米。《建筑灭火器配置设计规范》规定:关于灭火器的设置高度规定是:灭火器底部离地面的距离小于或等于1.5m,但不宜小于0.08米。很多情况下是因时因地的,比如厨房应放置的稍高一些,因为厨房地面湿度较大,灭火器质量会受到影响;在幼儿园的话,也需要放置得高一些,防止小朋友误用;还有在残障人士较多的地方,灭火器就可以放的低一些,方便使用。这个要看情况安排,但是得在0.08-1.5m的区间内。如有疑问,欢迎提问。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答