气体灭火如何设计

2022-05-21 14:42:01 257人阅读
气体灭火如何设计

9人参与回答

  • 伊布拉丝莫维奇

    按照《火灾自动报警系统设计规范》【GB50116】的规定,气体灭火系统的火灾自动报警系统应选用灵敏度级别高的探测器。灵敏度就是系统对发生火灾反应时间的长短,灵敏度高就是反应时间短,以保证短时间内及时发现火情、及时报警并通知人员安全撤离、紧急启动灭火程序,防止火势的蔓延。

    启动灭火系统时,首先是延时启动气体保护区内外的声光报警器,然后,控制系统启动灭火程序,在30秒内,启动灭火装置进行灭火。所以,当声光报警器发出声光报警时,人员的反应时间也只有30秒。即所有工作人员必须在30秒内撤离气体保护区。

    气体灭火系统的灭火介质。气体灭火系统的介质主要有二氧化碳、七氟丙烷、惰性混合气体等。七氟丙烷的特点:无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染,不破坏大气臭氧层。混合气体特点:混合气体灭火介质由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,由于都是大气层的组成成分,所以,不会破坏大气臭氧层,不增加温室效应",不支持燃烧,不与大部分物质产生化学反应。无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,是理想的环保型灭火剂。二氧化碳气体介质的特点:低毒、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等。

    气体灭火系统的灭火原理。灭火介质是以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,在灭火减压时以蒸汽、气雾状喷射,在防护区(空间)内,在各个方向上,均匀覆盖介质气体,并保持介质气体的灭火浓度和覆盖时间达到规定的要求,使燃烧物缺氧停止燃烧,实现立体灭火。

    气体灭火系统的组成。包括贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。

    气体灭火系统的应用。主要用于不能用水灭火系统等其他灭火系统的环境中。如,电气火灾;固体表面火灾;液体火灾;灭火前可以切断气源的气体火灾。具体场所有:计算机机房、图书馆、档案馆、通信基站、UPS室、电池室、柴油发电机房等。

    使用气体灭火系统的注意事项。气体灭火系统不适用于硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;钾、镁、钠等活泼金属火灾;金属氢化物火灾;过氧化氢等能自行分解的化学物质火灾。

  • 打倒西方世界吧

    气体灭火系统的泄压口一般设置在防护区净高的2/3以上。净高一般指的吊顶以下。设置在吊顶上方也没意义呀。

  • 轻韵小说社团

    普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听