使用灭火器应该在什么风位
5人参与回答
-
辉光球
使用灭火器火时,人要站在上风处,用灭火器对准火焰根部进行灭火
-
洗头和尚
灭火器的存放地点,避免潮湿,日晒,且在可方便拿放的位置即可。另外由于灭火器有使用年限,所以定时检查压力表和使用年限也是很重要的。推荐:水基灭火器喷射后蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从根本上达到快速灭火的效果。水基灭火器可灭ABEF四类火,灭火效果好,不易二次复燃,灭火不产生粉尘、防止窒息,最重要一点是,如果火势过大无法扑灭,可以将灭火器喷涂在毛毯或衣物上制作逃生毯披在身上可以起到隔热效果,帮助逃离火场。
-
菜头菜菜菜头
使用消防灭火器灭火时,人站立位置应是 A上风口。
因为干粉从灭火器中喷出,如果站在下风方向,就会喷到自己身上,同时,也不能有效灭火。一般是站在侧风或者上风方向。人站在上风口时,就不用担心火苗朝自己的方向扑过来。
若在下风口就很危险,火苗随时都可能随风势扑向自己。因此一定要站在侧风或者上风方向。
灭火器使用方法:
1、右手握住压把,左手托住灭火器底部取下灭火器,上下摇晃,使其内部干粉均匀。
2、拔掉保险销。
3、右手提着压把,左手握着喷管。
4、根据风向,站在上风口位置,距离火源1.5米处,右手用力压下压把,左手紧握喷管,对准火源根部进行扫射。
扩展资料
消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处置。
灭火器应定时拿到正规的专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。
检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或是进行报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。
如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到灭火器专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。
根据相关技术规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。
-
蹭上不是说
干燥、阴凉、通风并取用方便之处,不可靠近高温或可能受到曝晒的地方。如果是公共场所或者人员密集场所应该放置于消火栓箱下面。如果是车用应置于车箱内方便拿取的位置以方便于灭火急救【置于后尾箱,如发生发动机起火将无法开启后备箱拿取】。
如果是家用,则应放在方便拿取的地方。如有小孩,则应做好隐藏,避免误伤小孩或被小孩弄坏。
另:不同类型的灭火器放置的位置不同。以上情况皆以干粉灭火器为标准。
而二氧化碳灭火器应置于弱电机房等场所内。因二氧化碳为有毒气体,主要用于电类火灾。
水基型灭火器主用于厨房灭火。泡沫型灭火器用于液体油类火灾。
拓展资料:
灭火器是人力可携的灭火器具,结构简单,操作方便,是补救火灾初期的重要灭火器材。灭火器按移动方式可分为手提式和推车式,按所充灭火剂的不同可分为泡沫干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。
消防器材保养、使用规范要求管理人员正确地使用和保养消防器材,以能处理如火灾险情。
消防器材有许多,如自动报警火警系统、消火栓、灭火器等。
使用方法:
灭火时将灭火器提到离火源5米左右,放下灭火器,然后拉出保险销,手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启开封闭的压把对准火源喷射。
对没有喷射软管的二氧化碳灭火器应把喇叭筒往上板70~90度,使用时不能用手直接抓住喇叭筒体外壁和金属连接管以免手被冻伤。
灭火时,当可燃液体燃烧时,使用者应将二氧化碳、灭火剂的喷射物由近而远向火喷射,如果可燃液体在容器内燃烧时,应将灭火器对准容器内火焰喷射,不能喷到燃烧液体的液面。
推车式二氧化碳灭火器一般由二人操作,使用时推到离燃烧物10米以外,一人快速取下喇叭筒并开启喷射软管后,另一人快速按顺时针方向旋动手轮,并开到最大位置,灭火方法与手提出式的方法一样。在室外使用时,应选择在上风喷射,在室内窄小空间使用,人员应尽快扑灭火焰后离去,以免窒息,中毒。
灭火器每半年检查2次重量,用称重法检查,发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色区域必须重新充装。
灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每次使用后每隔5年,应送维修单位进行水压实验。121l灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾,亦有手提式和推车式等种类,使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。三、灭火器维的护保养。
灭火器应存放在阴凉、干燥通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每隔半年检查干粉是否结块,气体是否泄露,发现灭火器重量减轻超过10%或压力表指示低于绿色区域必须重新充装。
灭火器一经开启后必须再充装,每次充装前或出厂三年进行水压试验,灭火器的维护保养要由专业人员负责。
-
今生只有你一个
1、辨别风向主要看室外的树叶、树枝、红旗等被风吹的方向,如向东飘就是西风。2、灭火时人应当站在上风处,也即风向西吹,则人应当站在火的东侧。主要原因是,一般使用的干粉灭火器如再火的下风方向,对着火喷射,喷出的干粉会被风吹朝向灭火人员的眼睛,导致看不见灭火的方向,影响灭火效果和灭火人员的安全。一般在室外灭火应当注意选择上风处,不过在室内特别是窗户开着的情况下也应当注意。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答