消防压力开关上限和下限怎么设置?
2020-02-22 11:41:11
44人阅读
消防压力开关怎么设置压力上限和下限的
4人参与回答
-
极度烟鬼
数字压力开关 只有输出,没有接受输入的可能。可以设置上下限,请将模式更改为 上下限比较模式,默认的是迟滞模式,只有一个参考值和一个迟滞H可以设
-
蓝翔刀工
消防泵出水汇总管上安装低压压力开关只有一个压力下限的,也就是根据建筑本身的系统维持正常的压力低于这个数值的就可以启泵的。
-
安康杯v
防压力开关是一个压力控制装置,当被测压力达到了额定值的时候,压力开关能够发警报或控制信号。消防压力开关一般都用于启动喷淋泵、监控报警阀的工作状态及管道内压力的变化。
-
大弄南柯梦
根据新规范现要求,消防水箱出水管上设置流量开关, 高位消防水箱出水管上的流量开关,自动报警水流量开关,当有水流通过的时候,开关及时动作闭合,使报警器接通电流,发出报警信号. GE-328F完全符合消防标准要求,流量设定值可调节,也可作为消防水箱流量指示器使用GE-328消防专用流量开关的优势:普通的流量开关,设定值可调节范围小,无法满足消防设备对流量开关设定值的要求。消防流量开关的设定值,首先不能太灵敏了,因为在冲洗水箱的时候,不用启动泵,所以流量设定值要大于冲洗水箱的流量;但是流量设定值又不能太小了,当火警喷水之后,在这个流量下一定必须要启动泵。根据以上要求,消防设备对流量开关的设定值要求非常高,并非一般的流量开关可以满足。GE-328F消防管道专用流量开关在结构上大大简化,可靠性、使用寿命、使用温度范围、工作压力及对使用环境的要求等多方面均远优于普通靶式流量开关,解决了普通靶式流量开关的缺点。GE-328F消防系统专用流量开关可以通过螺纹精密调整流量设定值,完全符合消防标准要求的流量设定值。此外,一些廉价的流量开关采用黄铜材质,波纹管构造,水电部件不能完全隔离,随着时间的推移,流量开关会发生锈蚀现象,以至于在该发出开关信号的时候不能工作,此类流量开关是万万不能用在消防设备上面的,否则不出事还好,一出事将会造成重大事故。GE-328流量开关采用不锈钢材质,水电部件完全隔离,绝对不会出现锈蚀等影响开关工作的现象,性能十分稳定。GE-328F消防流量开关拥有欧盟CE认证,质量可靠。
相关问题
- 消防用水量单位是什么1个回答
- 高位消防水箱的自喷的出水管应该设置流量开关吗对吗1个回答
- 消防管道水压试验要求1个回答
- 灭火器上超充装和再充装是什么意思啊1个回答
- 手提式灭火器的压力表怎么看3个回答
- 灭火器压力表指针在哪里最有效5个回答
- 压力灭火器压力多少时更换3个回答
- 灭火器压力表指向什么位置3个回答