如何安装悬挂式灭火器

2022-05-21 14:17:40 420人阅读
如何安装悬挂式灭火器

3人参与回答

  • 精灵cress

    悬挂式七氟丙烷灭火装置安装环境要求:

    1、安装场所环境温度要求: 0~50℃。

    2、安装场所湿度要求:相对湿度≤95%(40±2℃),通风良好。

    3、安装场所环境空气中不应有易爆、导电尘埃及具有腐蚀性的有害物质。

    4、安装场所应能提供专用电源DC24V。

  • 注册很无聊a

    灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。4.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5.没有间歇喷射机构的手提式;6.没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7.筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8.被火烧过。注意:干粉灭火器法定报废期限为10年GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范

  • 诚实De问答

    《悬挂式超细干粉灭火装置》的距顶棚的距离为:

    1、仓库和机电设备间设置的灭火装置,应按正方形和矩形布置在保护对象的顶部,正方形布置的边长不应大于2.5m,矩形布置的边长不应大于3m,安装高度不应大于6m。

    2、电缆隧道设置的灭火装置,应沿着电缆隧道布置在顶部中间位置,灭火装置之间的间距不应大于3m。

    3、电缆夹层设置的灭火装置,应沿着电缆桥架两侧布置在夹层顶部,灭火装置之间的间距不应大于2.5m。同时也说明,用实际体积除以灭火装置标明的保护容积的设计方法是不可取的。悬挂式超细干粉灭火装置灭火原理:固定安装在保护区域干粉灭火装置,能通过温感和烟感或光红紫外线传感器自动探测点引发启动或控制装置手动启动,通过气体介质(惰性气体或燃气气体)驱动或机械能驱动使干粉(或超细干粉)灭火剂以雾状形式向外喷射,扩散到一定范围,具有一定超细干粉浓度,先隔绝氧气并降低环境温度,然后覆盖在可燃物表面,可灭掉A、B、C类火灾,5KV以下E类火灾,F类火灾;消防灭火解决方案:局部灭火和全淹没灭火。贮压悬挂式干粉灭火装置:用高纯氮气作为动力,驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。非贮压悬挂式干粉灭火装置:用点引发器引燃燃气剂,产生气体驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听