水喷雾灭火系统有哪些要求

2022-05-21 14:09:59 348人阅读
水喷雾灭火系统有哪些要求

3人参与回答

  • 热望供人观赏

    水喷雾灭火系统是用水喷雾头取代雨淋灭火系统中的干式洒水喷头而形成的。水喷雾是水在喷头内直接经历冲撞,回转和搅拌后在喷射出来的成为细微的水滴而形成的。它具有较好的冷却、窒息与电绝缘效果,灭火效率高,可扑灭液体火灾、电气设备火灾、石油加工厂,多用于变压器等,其系统组成5-8所示。

    图5-8自动水喷雾灭火系统

    1--雨淋阀;2--蝶阀;3--电磁阀;4--应急球阀;5--泄放试验阀;6--报警试验阀;7--报警止回阀;8--过滤器;9--节流孔;10--水泵接合器;11--墙内外水力警铃;12--泄放检查管排水;13--漏斗排水;14--水力警铃排水;15--配水干管(平时通大气);16--水塔;17--中速水雾接头或高速喷射器;18--定温探测器;19--差温探测器;20--现场声报警;21--防爆遥控现场电启动器;22--报警控制器;23--联动箱;24--挠曲橡胶接头;25--截止阀;26--水压力表

  • 小百老师mbaren

    什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么?在以水为灭火剂的自动灭火系统中,水喷雾灭火系统是唯一兼具直接灭火和冷却双重功能的固定灭火系统。它可以扑救固体火灾,还可扑救液体火灾与电气火灾。虽然水喷雾灭火系统组成、工作原理、设计方法等方面和其他自动喷水灭火系统类似,因为它是以喷射水雾的形式实现灭火和冷却的,与其他系统喷水方式存在较大差别,灭火原理也不完全相同。

    1.冷却水雾的冷却作用体现在冷却火焰与燃烧区的气态物质。当喷雾水喷射至燃烧物表面时,会吸收大量的热而快速汽化,水雾的外表面积与高温气体、火焰发生热交换,夺取气体、火焰的热量。雾滴越小,同体积的水所形成的雾滴越多,其外表面积就越大,雾滴就越容易汽化,热效率越高,冷却作用越显著。当火焰和气态燃烧区被冷却后,燃烧反应速度降低,使燃烧的氧化反应很难维持。燃烧物表面温度快速降至燃点以下,燃烧即停止。

    2.窒息喷雾水喷射至燃烧区后,遇热汽化,生成比原液体体积大1700倍的水蒸气,围绕在燃烧物周围,使燃烧物周围空气中的氧气浓度不断降低,燃烧因窒息而停止。

    3.冲击乳化冲击乳化仅适用于不溶于水的可燃液体。喷雾水喷射到正在燃烧的液体表面时,因为水雾滴的冲击,在液体表面产生搅拌作用, 进而在液体表面形成一层由水滴与非水溶性可燃液体组成的乳化混合物,其中夹杂着大量气泡,这种乳化物不燃烧,包裹在可燃液体表面上,可使燃烧中断。

    4.稀释对于水溶性液体火灾,喷雾水因为与水溶性液体能很好溶合, 所以可使水溶性液体浓度降低,达到灭火的目的。应该指出,水喷雾灭火不是单一因素在发挥作用,是上述四种因素同时发生作用。对于不同性质燃烧物产生的火灾,其中有一个或两个因素起主要作用,其他因素起辅助作用。

  • 很攒的兔子

    B,C答案解析: 水喷雾灭火系统要求的水压较自动喷水系统高,水景也较大,因此在使用中受到一定的限制。

    这种系统一般适用于工业领域中的石化、交通和电力部门。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听