灭火器如何分等级
9人参与回答
-
蒹葭呓雨
灭火级别定量和定性地表征灭火器的灭火能力及其适用扑救火灾的种类。灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B;其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。
-
下雨天error
常见的灭火器主要分为:干粉灭火器(常见的为ABC型)、二氧化碳灭火器、水系灭火剂、超细干粉灭火器。灭火效果最好的为超细干粉灭火器,但市面上很少有手提式的,且价格较高,但灭火效果是最好的,最为常见的就是普通的手提式4KG干粉灭火剂(ABC型),价格在60-90元不等,当然现在一些商家也在促销水系灭火剂,价格200左右。个人推荐普通干粉灭火剂,初期火灾够用了。首先可以排除化学爆炸,而因为受热、受压导致的气瓶物理爆炸,也从没听说过,所以总体来说爆炸的可能性都是极小的。另外,题主所说的防毒面罩应该是指的“过滤式消防自救呼吸器”吧,发生火灾肯定有用,因为消防队也配备了,主要用于火灾救人时用于被救者。灭火毯主要用于液体火灾,加油站必备此装备,家庭火灾一般用不着,至于油锅起火,使用灭火毯效果怎么样,我不太清楚。烟感(温感)报警器,很多国家(美、欧、日)家庭普遍安装,价格不贵,但是确实有用,以前我实验过的,两三只香烟,靠近烟感报警器(注意是靠近,为了模拟浓烟环境),一会就开始报警了,比较敏感,声音也较大。至于说到家庭防火安全措施,我只说一点,注意用电,就我国火灾原因统计分析,电气火灾是引发火灾的首要原因,劣质电器、老化的电线,过高的电压,极易引发火灾,再加上现代家庭装修复合材料较多,火灾荷载较大,火势发展迅速。其它方面,大家补充吧。
-
沉寂Sungmin
ABC干粉灭火器是指可以扑灭:
1、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、面、毛、麻、纸张等燃烧的火灾
2、B类类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的火灾
3、C类火灾的灭火器类火灾:至可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧的火灾
-
无悔想娘
7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。
Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)
-
风雨过后天放晴
答:国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体,如“MFL2”就是指abc干粉灭火器2公斤。其中第一个字代表手提式灭火器,第二个字母代表灭火剂类型(F是干粉灭火剂即bc干粉、T是二氧化碳灭火剂、Y是卤代烷灭火剂、P是泡沫灭火剂、SQ是清水灭火剂),后面的阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,一般单位为每千万元或升。
-
月夜湘竹
有区别的,是灭火器的等级区别。 一、灭火器灭火级别有A 1A 1A 2A 2A 3A 4A B 21B 21B 34B 55B等。 1、1A,表明它消灭固体初期火灾的能力。为了方便计算灭火器的配制种类和数量,认为规定了一个“A”。 2、2A最多应用于中等危险程度的场所,能够保护75平方的面积。 3、干粉灭火器,是灭火器的一种。按充装干粉灭火剂的种类分为:普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。按移动方式分为:手提式、背负式和推车式三种。灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。 4、干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
-
赵小度
每个单元可以是一层楼,或者一个防火分区,或者一个隔间然后在每个单元里面分布不同的配置点,每个配置点不宜多于1到5具,且每个单元总数不少于2具灭火器再然后计算单元里面要多少具灭火器级别(级别根据危险等级场所划定和配置基准),再计算设置点需要多大量的灭火级别,比如单元点要30A具灭火器除以设置点(设置点根据保护距离等重要性确定)10个=3A,再选用什么类型比如MF/ABC5或6
-
梢头红柿子
不是按形状分类的,而是按介质。
分为三类:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器。
-
青草之星
不太确定你这个换算是指什么1、灭火器灭火级别1A是指灭火A类火的级别,21B是指灭火B类火的级别2、如果你指的换算是新旧标准之间的换算的话,那么因为新旧标准火灾试验类型不同,现在的1A是过去的3A(1公斤)或5A(2公斤),但灭B类的级别是一样的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答