带电灭火可以使用什么设备
6人参与回答
-
仗剑走天涯马克
只要在灭火器的灭火范围中看到可以扑灭E类火灾的,即可使用,常用的是干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。
图1是水基型灭火器参数表中的详细参数,图上的标注错了,应该是绝缘性能那一行。
图2是干粉灭火器参数表中的详细参数,是5000V
-
宛如天堂里
高层建筑有避难层,防火防烟。除非火势控制不住,都是往下跑,不要看到烟就往上跑。天然气煤气着火不要泼水,隔着拧干的毛巾,防火毯最好,用手关闭阀门。老旧电器着火同理。其他火灾自救应该都是常识了。家里最好常备灭火器,灭火毯,防毒面具!防患于未然!
-
岸本罢申
干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。
-
清弘胜则
扑救带电物体火灾不能用直流水扑救。
可以用水基灭火器(或水蒸汽)灭火器、水枪扑救。如果采用直流水枪时,水枪必须可靠接地。如果附近有氮气、氩气也可以用来扑救。电气设备火灾,建议不用干粉灭火器,因为清理起来比较麻烦。
-
诗缘happy
“二氧化碳”灭火器:适用于扑救油类、带电设备、精密仪器、仪表、文物、档案等贵重物品引起的火灾。
-
黑色的冰红茶
电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答