变电房用哪种灭火器
9人参与回答
-
公兔兔种萝卜
建议配两种灭火器,一种为二氧化碳灭火器、一种干粉灭火器。个人比较倾向于二氧化碳灭火器,灭火无残留,比较适合精密仪器火灾。
-
海倒过来是天l
一般用干粉型:通用的干粉剂的ABC型灭火药剂.常见电力火灾类型:电力设施及气体火灾:干粉型、卤代烷型、二氧化碳型精密仪器火灾:卤代烷型、二氧化碳型油类火灾一般固体火灾:泡沫型、干粉型
-
摆渡怎样改昵称
变电站应配备的消防器材有干粉灭火器(灭火手推车),二氧化碳灭火器,1211灭火器,泡沫灭火器,消防栓,消防水龙带,消防砂及砂箱,消防桶,消防锨,消防斧等。
-
青草之星
看你用在什么地方,一下内容只供参考。1。用再GIS室,一般用七氟丙烷,但比较危险,需要配备空气呼吸系统2,用在高压配电室,包括高压电容器室,必修用干粉灭火器,(对装)3,用在控制室,电池室,可以用CO2灭火器,有人的地方最好别用七佛丙烷,电池室如果和控制室隔离的可以装七佛丙烷4.变压器室一般是用脉冲干粉灭火器,不过造价比较高,灭火效果是相当的好,保存期还长,大约1万左右一个吧。是自动的。
-
诺夏如风
根据防护区的内容积计算七氟丙烷灭火剂的设计用量,对计算机房约为0.64kg/m3。油箱间、配电房、发电机房、变压器房约为0.66kg/m3。档案室约为0.8kg/m3。七氟丙烷灭火的保护范围
-
某某的阿木童
根据灭火器的产品性能分析,在配电房、仪表控制室要尽量配备二氧化碳等高效气体灭火器
-
地下铁产
干粉灭火器、二氧化碳灭火器均可使用。
配电室大于600伏以上,先断电在扑救!
另二氧化碳灭火器在600伏以上有电击穿现象,断电在灭火会安全些,小空间范围还需防止灭火缺氧现象!“安全第一”
-
肆胤闻
因为二氧化碳喷放的时候会带走热量,引起局部低温,导致空气中水气凝结成水,形成碳酸溶液,很容易导电。高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统灭火,例如:七氟丙烷、IG100、IG541灭火等洁净气体灭火。