电脑机房配什么灭火器
8人参与回答
-
叶紫萱AL
计算机房等精密仪器设备室配置为二氧化碳灭火器,两瓶为一个配置单元,保护范围25平米。仅供参考
-
铁甲单刀客
机房由于是精密电子设备的汇聚地,因此坚决不能使用二氧化碳或干粉灭火器。干粉灭火器会留存过多的的残渣,造成污染,很可能对精密设备造成损坏;二氧化碳灭火器会造成急剧降温,形成“冷击”作用,对设备的损坏与火灾一致,甚至会更严重。因此,机房的灭火设备最好选用气体灭火器。气体灭火器中所采用的的气体不含水分,具有良好的绝缘性,不会导电,也不会有任何的残渣遗留,在很短的时间内就可以挥发完全。因此,对于存放高精电子设备的机房,应该使用专业的气体灭火器。目前,市场上使用最多的就是七氟丙烷灭火器,这种气体在规定的灭火浓度下对人体无害,比传统的1211灭火器安全的多,而且由于其沸点较高,不会引起“冷击”,可以保护设备不受伤害。
-
慕华SGL
一、机房用最合适的手提灭火器为CO2灭火器,其他的灭火器均会对机房设备有一定的影响。这个是正确,因为我就是做消防的二、下面内容供参考如果是电子计算机机房根据电子计算机机房设计规范要求1、应设有CO2灭火系统或卤代烷灭火系统(现在的卤代烷已经被七氟丙烷灭火系统、混合气体灭火系统所代替)2、应设有消防自动报警系统
-
行云流水郡
普通机房,现在一般都是采用七氟丙烷灭火器,至于使用量,用房间体积计算一下就可以了,不过需要注意的是一般可重装气体重量都是小于实际容量的。
-
萧玉卿
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定电脑机房等有精密仪表设备的防护区灭火器应选用气体灭火器来补充灭火。具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等灭火器。根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统,通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。
-
管理咨询house
机房内存储的是服务器、机柜等电子设备,机房火灾属于带电物体的火灾,根据《建筑灭火器配置设计规范》可知属于E类火灾,E类火灾所用灭火器必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑灭。因此对于机房来说是不适合用水来灭火的。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。干粉灭火器是可以达到灭火,但其灭火后所残留的粉末状覆盖物对电子元器件则有一定的腐蚀作用和粉尘污染,而且也难以清洁;而根据“蒙特利尔公约议定书”,卤代烷灭火器在国内已列入国家淘汰灭火器名录,并已渐渐被洁净气体灭火器取代;洁净气体灭火器灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。因此对于机房这种存放贵重设备、电子器件或物资的防护区,选用机房适合的灭火器是气体灭火器,具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等气体灭火器。
除了需要配备灭火器外,同时根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统。通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置,选择哪种机房灭火系统最好还是找专业公司来设计。
-
天之痕noriko
计算机机房可以使用二氧化碳灭火器不仅可以扑灭带电设备还不会污染设备,京阳消防。
-
很攒的兔子
干粉灭火器或CO2灭火器(一般都是干粉,比较便宜),,,,,,用电设备火灾一般都使用干粉灭火器,不能用导电的泡沫灭火器或1211式的
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答