15平米七氟丙烷灭火多少公斤

2022-05-21 13:32:47 362人阅读
15平米七氟丙烷灭火多少公斤

8人参与回答

  • 溪水小鱼儿YY

    火警发生时,七氟丙烷从罐的出气口排出,迅速把火警发生场所的氧气排走并冷却火警发生处,从而达到灭火的目的。 七氟丙烷虽然在室温下比较稳定,但在高温下仍然会分解,并产生氟化氢,产生刺鼻的味道,其他燃烧产物还包括一氧化碳和二氧化碳, 释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。 七氟丙烷是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂,它无色无味,低毒不导电,不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏,能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾。储存空间小临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存。

  • 过了激情的岁月

    悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。

    依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。

    七氟丙烷气体灭火系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。

    目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重。

    气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。

    气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的灭火气体比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。

    若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气,这样减少了灭火气体的流失,既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏,又确保了快速将火灾扑灭。

  • 幸福的价值金牛

    七氟丙烷管网试验压力是13kg 。

    可以参照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97

    3.7.3不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水压强度试验压力的0.8倍。试验时必须采取有效的安全措施。、

    3.7.4进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。

    3.7.5管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力的2/3。试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。

  • 川海羽生

    一升一公斤你自己算呗

  • 格林楼宇

    假设环境最低温度20℃,每立方米需要0.634kg,实际使用时,需考虑管道钢瓶剩余量。

  • 爱而成交jsf

    根据气体灭火设计规范GB50370-2010配电间计算系数按照0.734计算也就是1000*0.734=734kg采用150瓶组5套,190*0.734=139.5kg,采用90瓶组2套,泄压口的面积与钢瓶数量、单瓶装药量、单瓶残余量、灭火浓度有关可参照规范公式得出,分别为0.227m2、0.092m2

  • 小黎黎和小卷发

    根据防护区的体积和使用情况来计算。例如计算机房就用(长*宽*高*0.634+3),那个0.634是换算出来的可灭火浓度的系数。那3是钢瓶内所喷不出的灭火剂。

  • 地认内

    你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听