车载灭火器可以重新充填吗
9人参与回答
-
小丑言舟
可以,灭火器还有日期,上面也液压指针,到了绿的的地方就要换了
-
钥咕送
那个罐子是要回收并且定期检查的!就算没用过定期也要更换回收后是重新灌装的
-
不低哦机会多
是可以二次填充气体的,要不然造价成本就太高了,而且还浪费。另外有规定:二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。二氧化碳灭火器出厂后满12年报废;二氧化碳灭火器,由于没有压力表,所以检查起来比较麻烦。一般铅封未动过,5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
-
珠子美丽燕子
干粉灭火器偶尔会出现压力偏高情况,要看你压力指针超过多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是1.2一个是2.5,超过1.2指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常情况,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压力上升一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了,这个价钱要根据你灭火器Kg型号来计算的。
希望对你有所帮助。
-
萧玉卿
过期的灭火器及时换掉或者去找安检人员,可以拿去试检收费150吧
-
宁玉莎
手提式abc干粉灭火器内装的abc干粉有效期为两年,必须两年及时充装换粉,如果过期了,没有充装,没有什么危险性,但是灭火器可能在你需要灭火的时候不有正常喷出药剂,压力不足,或者干粉沉淀等情况,并不一定非得要报废.有一些零部件是可以更换的,请联系消防器材厂家的维修部门进行维修充粉.
-
上官紫苓
只要在红色区域就说明灭火器压力过低,要进行再充装。在绿区的中间达到了灭火器的工作压力而在黄区说明是超压了每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用PS:正规公司每年都给送去检查的,不应该出现这个样子
-
耐步鞋
对非法或违反消防安全技术规定从事灭火器维修的单位和个人,公安消防机构将依据《中华人民共和国消防法》第四十四条第二款进行查处,责令有关单位限期改正,可以并处罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处警告或罚款。对已取得灭火器维修资质证书的单位,一经发现存在违规操作行为以及擅自分包、转卖灭火器维修合格标识或者异地开展维修业务的,及时予以查处。同时,各地公安消防机构加强对使用领域灭火器的质量监督抽查力度,对质量有异议的灭火器可抽取样品送法定质检机构进行检验,一经检验不合格,要对有关单位和责任人进行查处。通过以上措施,确保在用的灭火器性能安全可靠。
附件一:灭火器维护管理内容
使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。
使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示【第一亩厂房网】。
使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。
附件二:灭火器报废年限和维修年限
灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。
-
怎么称呼自己
不是一个东西。原装灭火器上两者不可缺少。保险销是别住灭火器手柄的用的时候抽出来,铅封是打在保险销的头上,没有了铅封视为此灭火器需要重新填充。当用到灭火器的时候才能取下来。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答