    高压线路发生火灾时不能用二氧化碳灭火器灭火。一般在高温高压下,二氧化碳和水、氧气、铜会发生氧化还原反应等化学反应,严重的时候还会发生爆炸,会对旁边的人造成身体伤害,甚至高压电会击穿空气连接在人体上,直接危及人身安全。灭火器的种类有很多,各种灭火器的使用方法又有所区别,在使用的时候要选择哪一种灭火器以及该如何正确使用很关键。1、泡沫灭火器适用于扑救一般火灾,比如油制品、油脂等无法用水来施救的火灾。不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾,不可用于扑灭带电设备的火灾。2、干粉灭火器可扑灭一般的火灾,还可扑灭油、气等燃烧引起的失火,主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。3、二氧化碳灭火器适用于扑救一般如油制品、油脂等火灾,但是不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾,不能扑救带电设备及C类和D类火灾。

  • 率真和津津

    高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。

  • 参谋vs生

    对于个别几个高压设备,而且没有布置在密闭的房间内,应当采用干粉灭火器,对于布置在密封房间内的成套高压设备(高压开关装置等),应当采用二氧化碳灭火装置。

  • 草原小卓玛

    建议配两种灭火器,一种为二氧化碳灭火器、一种干粉灭火器。个人比较倾向于二氧化碳灭火器,灭火无残留,比较适合精密仪器火灾。

  • 十一月的肖萧邦

    应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

  • 青草之星

    电气设备发生火灾时,用【干粉灭火器以及二氧化碳灭火器】灭火,不能用【酸碱或泡沫】灭火器。

  • 趣味活动方式

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。