自动喷水灭火系统按什么算
7人参与回答
-
臭臭家的猪猪
自动喷水灭火系统按照喷头的开闭形式分为开式、闭式系统,意思是喷头是敞开的(无易熔元件、可直接出水)这套系统就是开式系统,如:雨淋系统、水幕系统、水雾系统。相反,喷头是用易容元件(玻璃球、易熔合金)封闭的,则是闭式系统,如:湿式系统、干式系统、预作用系统。
-
长发漂洋过海
自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。
-
无限in迷
没有响应时间的规定,只有以下:
q-----水雾喷头的实际流量(L/min);
P-----水雾喷头的实际工作压力(MPa);≥0.35MPa
K-----水雾喷头的流量系数;按厂家样本,本例选用的喷头流量系数K=43,
Qj ----系统的计算流量(L/S);
n-----系统启动后同时喷雾的水雾喷头的数量; qi -----水雾喷头的实际流量(L/min);
-
千万河南考生
自动喷水灭火系统分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统; 闭式包括:湿式;干式;干、湿式;预作用和循环启闭自动喷水灭火系统; 开式包括:雨淋灭火系统;水幕灭火系统和水喷雾灭火系统。
-
宝子减肥也要吃
四、 自动喷水灭火系统自动喷水灭火按喷头平时开阀情况分为闭式和开式两大类。
属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。(详见下表) 自动喷水灭火系统: 闭式自动喷水灭火系统→ 湿式自动喷水灭火系统干式自动喷水灭火系统预作用自动喷水灭火系统重复启闭预作用系统自动喷水----泡沫联用灭火系统开式自动喷水灭火系统→ 雨淋灭火系统水幕系统水喷雾灭火系统闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下才会脱落和开启喷头。因此,在发生火灾的时候,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。(以下仅举三例做详细介绍) 【一】 湿式系统 1. 湿式系统工作原理: 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。 湿式系统使用范围: 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。3. 湿式系统特点: ①. 结构简单,使用可靠 ②. 系统施工简单、灵活方便 ③. 灭火速度快、控火效率高 ④. 系统投资省,比较经济 ⑤. 适用范围广 【二】 干式系统 1. 工作原理干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。 干式系统适用范围干式系统适用于环境温度低于低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。3. 干式系统特点 ①. 干式系统,在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。②. 比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。③. 干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。④. 比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。
-
夕夕Luckbb
我看了几个论坛之后说下自己的想法,这个面积的通俗意思,按我的理解如下:比如说,你这房子面积1w平米,是中危险1级,作用面积是160平米,那么就是表示,当火灾发生时,喷淋系统可以启动160平米的灭火范围内的喷头,和你这房子多少面积没关系,但是全部面积都要安装的,只是按规定160平米内启动,如果没有160平米大,就按小的,大于160平米,就按规范,好用这个数值来算其他设备配置多少,原因是喷淋只能控制初期灭火,真着火大了也没用,所以控制在150-300平米内,不知道这样说对不对。第二个问题就不用回答了,第一个里边解释清楚了。
-
我爱你拿命爱你
主要是通过保证喷水/供水压力和管道截面积的尺寸,保证喷水强度
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答