对于放置易燃易爆物品的仓库,其库存物料每垛占地面积不宜大于100米,垛与垛间距不小于1米,垛与梁、柱的间距不小于0.3米,垛与墙间距不小于0.5米。垛与用于商品养护的电器设备间距不小于1米,主要通道宽度不小于2米。俺是搞仓库管理这一块的,应该没得错.不过提醒你,对于不同的危险品【易燃易爆】有些国家还有特别的规定.
-
吃辣条的小鱼人
一般情况下是有公式的A=B+C1+C2,
工业建筑之间:两个建筑有高层时,A=13,没有高层时,有甲类建筑时A=12,乙丙丁戊类建筑为A=10;C为耐火等级,一二级为0,三级时为2,四级为4;
单多层民用建筑与工业建筑之间:可以把民用建筑当做丙类厂房计算;
高层民用建筑与工业建筑之间:死记表格,没有规律,不多,就几个;
民用建筑之间:13 9 11 14 9 6 7 9当成一个电话号码记就行了。
特殊情况:分三种情况记忆(厂房之间,仓库之间,民用建筑之间),防火间距不限的、可以减少百分之二十五的等等,这个要死记硬背,没有技巧,使劲背。
反正挺麻烦的,我是不知道记了多少遍才记住,还老是忘记。
希望对你有用。
-
段悠然
厂房、仓库防火间距记忆公式: L=2*(R1+R2-4)+C L----厂房、仓库建筑之间的防火间距 R1、R2----建筑1和建筑2的耐火等级(耐火等级一级、二级取值为2,三级取值3,四级取值4) C----修正常数(一般情况取值10,有高层建筑取值13,有甲类取值12) 重要章节: (1) 建筑防火部分:生产和储存物品的火灾危险性,建筑分类与耐火等级,总平面布局和平面布置,安全疏散,建筑装修、保温材料防火; (2) 消防设施部分:室内外消防给水系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统 (3) 安全管理部分:社会单位消防安全管理,应急预案编制和演练,消防法、61号令
-
干活去我家肯
报考消防工程师系列,最对口的专业是消防工程技术。其核心课程,包括建筑电气控制技术、消防燃烧学、建筑防火设计原理、通风与防排烟技术、建筑消防给水工程、火灾监控系统设计与施工、常用灭火系统的设计与施工技术、消防技术装备等。就业领域,是工业与民用建筑消防系统的设计、施工,智能大厦、工厂消防系统的运行和维护,企事业单位消防管理,消防行政部门管理部门。
-
仙帝流芒
B.0.
1建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。
【图示1】 建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示2】【图示3】 B.0.
2储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。【图示2】 储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示2】 B.0.
3堆场之间的防火间距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示3】 B.0.
4变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离。【图示】 变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,应为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示】 B.0.
5建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,应为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。【图示】