    这个是水基型灭火器是新的2年后开始检验,然后是一年一检,干粉灭火器是新的三年后首次检验,以后是2年一检。

    参照GA95-2007灭火器的维修与报废规程,具体的你还是要找一下好点的公司咨询。卓成消防就不错

  • 巨蟹小小羊yyq

    (1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5--+45度为好

    (2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。

    (3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。检查二氧化碳储气瓶,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上钢印所标的数值是否相同,如小于所标值7克以上的,应送维修部门修理。如系储压式则检查其内部压力显示表,指针是否指在绿色区域。如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快送维修部门检修。

    (4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。

    (5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。

    (6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。

  • 转眼一生xin

    当然是扔掉、卖废铁!否则,你还能打算干嘛? 一个干粉灭火器的有效期是5年,超过5年,每隔一年就要送检一次。

    十年完全报废。不要想着还能干什么,一个灭火器,就算是4公斤的,零售价也不过一百多元,要是批发网购,连80元都不要,有必要这样纠结吗?值得吗?

  • 荷叶听雨人

    建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。

    一、灭火器的检查

    1、灭火器的材料与器材的检查

    a、对灭火器准入文件、出厂合格证、相关质量证书进入检查,判断灭火器是否符合规定;

    b、对灭火器的生产日期、维修日期和铭牌等进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器的数量、灭火级别、类型和规格等进行检查,查看是否符合场所的具体要求;

    d、对灭火器筒体缺陷、机械损伤进行检查,判断是否符合规定;

    e、对灭火器的保险装置进行检查,查看是否完好;

    f、对灭火器压力表的指针进行检查,查看是否在压力表的绿区范围内;

    g、对推车式灭火器行驶机构进行检查,查看是否完整好用。

    2、灭火器箱的检查

    a、对灭火器箱的出厂合格证、型式检验报告进行检查,查看是否符合规定;

    b、对灭火器箱机械损伤、明显缺陷进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器箱的开启灵活进行检查,查看开启是否灵活。

    3、灭火器附件的检查

    a、 对固定、支撑灭火器的托架、挂钩等是否满足规定要求进行检查,并对固定、支撑的机械损伤、明显缺陷、出厂合格证等进行检查,查看是否符合规定要求。

    b、对灭火器的发光指示标志的缺陷和损伤进行检查,并对发光指示标志的型式检验报告、出厂合格证进行检查,查看是否符合规定要求。

    二、灭火器的维修

    1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。

    2、水基型灭火器出厂满3年应进行维修,首次维修后每年均应进行维修;

    3、干粉灭火器、二氧化碳灭火器以及洁净气体灭火器出厂满5年应进行维修,首次维修后每满2年均应进行维修;

    三、灭火器的报废

    1、政策要求不给用的需要报废

    a、灭火器内的灭火剂是酸、碱的;

    b、灭火器内的灭火剂是氯溴甲烷、四氯化碳的;

    c、灭火器内的灭火剂是化学泡沫的;

    d、其他国家政策明令淘汰的灭火器。

    2、灭其本身出现问题需要报废

    a、灭火器的同体锈蚀超过筒体总面积的三分之一的、或灭火器筒体表明有凹坑的;

    b、 灭火器的筒体受到严重机械损伤的或明显变形的;

    c、灭火器无泄压机构或灭火器的器头存在裂纹的;

    d、灭火器的筒体结构不合理;

    e、手提式灭火器没有间歇喷射机构的;

    f、 灭火器的生产厂名称、出厂日期钢印不能进行识别的;灭火器的铭牌看不清或铭牌脱落的; g、 灭火器的筒体进行过有补缀、铜焊、锡焊等修补操作的;

    h、 灭火器在火中被烧过。

    我就简单的回答这么多,希望能够对你有所帮助,如有不妥之处欢迎批评指正!

  • 地认内

    应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。

  • 爱祥爱家

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 夏侯伯

    灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;

    干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;

    二氧化碳灭火器出厂期满12年。

    但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;

    干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;

    也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~

  • 狠萌游

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

    6、标识的检查标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。

    8、筒体是否有永久性的标识的检查9、保险栓是否已经松开或损坏。10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。注意事项1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

  • 四代目火影o

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部,干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。灭火器的有效期:干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。灭火器的报废根据GA95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;