消火栓灭火系统流速是多少
3人参与回答
-
陌路的最美服饰
消防用的吸水管和出水管根据规范7消防水泵吸水管的直径小于 DN250时,其流速宜为 1.0m/s~1.2m/s;直径大于 DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;8消防水泵出水管的直径小于 DN250时,其流速宜为 1.5m/s~2.0m/s;直径大于 DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s;,所以也就是根据规范管道出水流速2.0m/s,吸水管流速1.2m/s,根据管道流速流速表得出吸水管流量是212.1升/s的流量,出水管是353.4升/s的流量。
-
广州最新换牌器
消火栓系统流量规法上已经规定了。然后用Q=a*v的变形公式。先找到经济流速,然后就可以算出管径了。 消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做何种装饰,要求有醒目的标注【写明消火栓"】,并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。
2、消防栓隔在房间【如包厢】内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。
-
历史学老师
消防栓,自动喷水灭火系统的设计流量是要根据建筑的火灾危险等级决定的,没有基础信息,无法给出设计流量的。
消火栓计算流量主要是看几支水枪同时到达,灭火流量是多大;喷淋系统主要看喷水强度。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 消火栓箱壁厚2个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答