气体灭火控制器怎么连接主机
6人参与回答
-
二木住子大本营
老的5501是二总线接好,拨码就可以。新的5503是can总线的,在5503设置回路号,在主机上设置手动盘,设置借用就可以
-
飞天波浪
这个设置联动模式模拟火灾启动后就会直接启动相关层广播的,单独启动的话,需要从主机或者总线盘启动相应的广播模块。
-
天蝎鲁尼
气体灭火控制器与消防主机连接:通过rs485通讯线,就可以直接将气体灭火控制器连接到消防一体机上的,也就是四根线即可。
-
猪小蜜
这个才用rs485通讯线就可以直接将气体灭火控制器连接到报警联动一体机上的,也就是四根线即可。
-
久保田它班
不属于一个系统,但是它们之间需要联动,气体灭火区域发生火灾,火灾报警控制器也就是系统主机能显示大致的火灾区域,以及气体释放喷洒情况。
-
青色雪依恋
这个气体灭火控制器连接主机的需要采用报警线和电源线连接的,部分品牌的还需要单独社会通讯线,具体的根据厂家设备来看的。