灭火器使用几年更换

2022-05-21 11:32:21 286人阅读
灭火器使用几年更换

3人参与回答

  • 风雨大哥哥

    干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。 干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

  • 转转向日葵c

    从出厂日期开始算起,达到如下年限的灭火器必须报废: 手提式酸碱灭火器----5年。 手提式化学泡沫灭火器----5年。 手提式清水灭火器----6年。 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年。 手提贮压式干粉灭火器----10年。 手提式1211灭火器----10年。 手提式二氧化碳灭火器----12年。 推车式化学泡沫灭火器----8年。 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。 推车贮压式干粉灭火器----12年。 推车式1211灭火器----10年。 推车式二氧化碳灭火器----12年。 此外,灭火器应每年至少进行一次维护检查。

  • 谂仓妹

    干粉灭火器的使用年限是10年,10年后就必须报废了。 年检维修是每年必须进行一次的,灭火器上面有年检合格证,可以按照上面的月份日期进行判断或年检。 一般标准是指针在绿色区域是正常状态可以使用,红色区域就是压力过低必须充压,不能使用,黄色区域是压力过高也不能使用,在消防检查的时候只有绿色区域的才算合格,其他的都不行。 强制报废是指超过保质期的,另外还有瓶体有沙眼的,使用说明不全的,锈蚀的等均不能使用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。