7公斤级二氧化碳灭火器标重是多少

2022-05-21 11:26:55 281人阅读
7公斤级二氧化碳灭火器标重是多少

5人参与回答

  • 沫灭了织

    二氧化碳灭火器根据灭火剂充装量有2kg、3kg、5kg、7kg、10kg、20kg、30kg、50kg。 二氧化碳灭火器型号有:MT2、MT3、MT5、MT7、MT10、MT20、MT30、MT50。 二氧化碳灭火器的灭火级别分别有:21B、34B、55B、70B、113B、183B。;望采纳,谢谢!

  • 饭粒儿的老巢

    推车式二氧化碳灭火器有12kg、20kg、24kg三种规格二氧化碳灭火器使用时,随着压下压把,二氧化碳灭火器的密封开启,液态的二氧化碳在其蒸气压力的作用下,经虹吸管和*连接管从喷嘴喷出。由于压力的突然降低,二氧化碳液体迅速汽化,但因汽化需要的热量供不应求,二氧化碳液体在汽化时不得不吸收本身的热量,结果一部分二氧化碳凝结成雪花状固体,温度下降至-78.5℃

  • 梅田窗帆

    1、手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种。2、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。扩展资料任何一种灭火器的使用寿命也是有限的,使用超过报废期限的灭火器,不仅会影响灭火效果,而且有可能对使用人员造成伤害。因此,只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。其中,水基型灭火器的报废期限较短为6年,干粉灭火器的报废期限较长为10年,二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年。注意事项:使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成冻伤。扑救电器火灾时, 如果电压超过600伏, 切记要先切断电源后再灭火。

  • 南萧亭

    二氧化碳灭火器筒体常见的规格有2、3、5、7公斤,2357表示二氧化碳灭火器的充装重量。直径104、116、136、156毫米。长度大约在500-800毫米左右。对应筒体的重量大约:4、5.5、8、11公斤左右。对应的水容积:3.、4.5、7.5、10.5升。

  • 咫尺天涯for

    根据厂房内最大工作人数,以及平米数和使用用途来看。糕点厂首先考虑面粉仓库储存的防火安全,面粉弥漫在空气中,容易引起粉尘爆炸。看糕点厂车间有几个安全出口,有无锁闭,可考虑在出口处设置50kg干粉式推车灭火器。糕点厂内办公室、休息室门前可摆放2具3kg干粉灭火器。电器设备旁边摆放二氧化碳灭火器。仓库内设置干粉灭火弹。根据厂内最大工作人数、平米、逃生出口、使用用途依据国标灭火器配备规范公式进行计算。可得出灭火器配备标准。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听