设置点灭火器不能超过多少个
3人参与回答
-
维维做的
按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》1、附录D《民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例》表中的第19条:学校教室属于中危险级。2、6.2.1: A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。3、按照上面2条的规定,应当配置2A的灭火器,每A保护面积75平方米。即每150平方米配置2A的灭火器。4、第6.1.1条规定:一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。5、第4.2.1条规定:A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器附录A建筑灭火器配置类型、规格和灭级别基本参数举例规定,单具灭火级别为2A的是2公斤或3公斤的ABC干粉灭火器。6、综上所述,因此建议配置2具3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器。(按照规定150平方米配置1具MFZA3或MFZA4灭火器,由于每个设置点不少于2具,如果计算下来配置不足2具的也应配2具,一般应当按照一个楼层或同一楼层的不同防火分区进行计算,并不是按照一个教室配置几具灭火器计算的,灭火器一般不放在教室)7、具体配置根据实际情况,按照该国家标准配置。
-
今井归躬
灭火器总数一定时,在一个设置点配置过多灭火器,则另一个设置点会很少或没有,会影响其他位置的灭火效果(延长了取灭火器的时间)。
若配置的灭火器容量较小,则数量会增加,此时灭同样的火,需要的灭火器数量会增多,增加了操作时间,也会影响灭火效果,应选用容量大一点的灭火器,减少总数量。
-
月夜湘竹
1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1=4000B3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答