灭火器不能设置在什么地点
3人参与回答
-
凸小凸械
摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008中部分内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范也有相应要求)
3安装设置
3.1一般规定
3.1.1灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。
3.1.2灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。
3.1.3灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。
3.1.4灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。
3.1.5灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。
3.2手提式灭火器的安装设置
3.2.1手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.2.2灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
3.2.3灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查与实测。
3.2.4挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,应按45kg进行检查。
3.2.5挂钩、托架安装应符合下列要求:
1应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器;
2当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:观察检查和实际操作。
3.2.6设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:观察检查与实际操作。
3.2.7嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m,底部离地面距离不小于0.08 m的规定。
检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。
检查方法:观察检查与实测。
-
谫哉峦
法规的要求如下,你可参照放置环境的情况决定。
1.1一般规定
1.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
1.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
1.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
1.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。
灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
1.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
1.2灭火器的最大保护距离
1.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。
灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级 15 30
中危险级 20 40
轻危险级 25 50
1.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表1.2.2的规定。
灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级918
中危险级 12 24
轻危险级 15 30
1.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
1.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。根据《消防法》第十六条规定
机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定:
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部距离地面不应大于1.50m;底部离地面高度不宜少于0.08m。灭火器箱不得上锁。
虽然没有法律强制规定灭火器要和消火栓必须要在一起,但是应当做好消防设备的安置和维护工作。
-
若颜vivian
不对。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,应采取防湿或防腐蚀措施。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答