七氟丙烷灭火装置如何计算规格

2022-05-21 11:07:46 85人阅读
七氟丙烷灭火装置如何计算规格

3人参与回答

  • 水晶冰香蕉

    悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。

    依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。

    七氟丙烷气体灭火系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。

    目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重。

    气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。

    气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的灭火气体比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。

    若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气,这样减少了灭火气体的流失,既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏,又确保了快速将火灾扑灭。

  • 凸小凸械

    根据气体灭火设计规范GB50370-2010配电间计算系数按照0.734计算也就是1000*0.734=734kg采用150瓶组5套,190*0.734=139.5kg,采用90瓶组2套,泄压口的面积与钢瓶数量、单瓶装药量、单瓶残余量、灭火浓度有关可参照规范公式得出,分别为0.227m2、0.092m2

  • 洗头和尚

    1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。2)固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其他灭火浓度可按《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按附录A中表A-2的规定取值。附录A中未列出的,应经试验确定。3)图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。4)油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。5)通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。6)防护区实际应用的浓度不应大于设计浓度的1.1倍。7)在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。8)灭火浸渍时间应符合下列规定:①木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。②通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min。③其他固体表面火灾,宜采用10min。④气体和液体火灾,不应小于1min。9)七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:①一级2.5+0.1MPa(表压)。②二级4.2+0.1MPa(表压)。③三级5.6+0.1MPa(表压)。10)七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:11)管网的管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%。12)管网布置宜设计为均衡系统,并应符合下列规定:①喷头设计流量应相等。②管网的第1分流点至各喷头的管道阻力损失,其相互间的最大差值不应大于20%。13)灭火设计用量或惰化设计用量和系统灭火剂储存量,应符合下列规定:①防护区灭火设计用量或惰化设计用量,应按下式计算。式中W----灭火设计用量或惰化设计用量(kg);K----海拔高度修正系数。②灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算。S=0.1269+0.000513?T式中T----防护区最低环境温度(℃)。③系统灭火剂储存量应按下式计算。④储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积换算。⑤均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。15)喷头的实际孔口面积,应经试验确定,喷头规格应符合《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录D的规定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听