8人参与回答

  • 广东咪奴服装

    在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:

    1、四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。

    2、二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。 使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。 注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

  • 爱睡觉的比卡丘

    首先看是什么电压等级的设备间,如特高压直流换流站的阀控室配得是六氟丙烷式气体灭火系统,一般的动力间配二氧化碳灭火器就可以,只是由于二氧化碳灭火器适用于600V以下带电设备灭火,对于高电压等级的电气设备有考虑配干粉灭火器,但是存在后期处理困难;相应地,对于高压电气设备首先是断电,然后才是采用二氧化碳灭火。以上仅适用初期火灾,如判断火势无法控制,及时联系消防部门也是必要的。

  • 爱分享的小孩

    电气火灾属于E类火灾。 E类火灾场所应选择碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器;主要是为了防止短路或触电。所以在发现电气着火,第一时间要断电。

  • 爱祥爱家

    电脑着火一般属于可燃固体火灾,考虑到有可能带电,建议选择ABC(磷酸铵盐)干粉灭火器,这种灭火器是平常生活中最常用的类型,比较经济实用。 也可以选择水基型水雾灭火器,水基型水雾灭火器可以扑救36Kv以下的电气火灾。

  • 纯百灿

    电气设备发生火灾时尽量使用二氧化碳灭火器,其他灭火器回损坏电气设备。 二氧化碳灭火器适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾。 二氧化碳灭火器常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。

  • 我是环保人啊

    配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。

    但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

  • 斜杠逗比青年

    1、二氧化碳灭火器适用2113于扑救易燃液体及5261气体的初起火灾,也4102可扑救带电设备的火灾;常1653应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。 2、干粉灭火器碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。

  • 小疯子不在火星

    高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听