灭火器的压力指针表在什么位置时压力为正常

2022-05-21 10:55:39 236人阅读
灭火器的压力指针表在什么位置时压力为正常

7人参与回答

  • 安小静life

    c原因:红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。压力在1。0和1。4之间为允许范围。偏离了就要从新换粉,从新加压。

  • 飞翔

    代表超充装。在绿色表示正常,红色表示压力不足,黄色表示压力过大,但压力超一点点不要紧,不要超太多,防止超压爆炸。 灭火器压力表分三段: 第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效! 总之就是绿色区域是有用的,介于红绿之间、黄绿之间的全部都换掉比较保险。

  • 煎饼没了吃

    绿色表示压力正常;黄色表示压力不足,请注意;红色表示压力严重不足,已经影响使用或不能使用。

    云南希博特科技有限公司技术部

  • 谂仓妹

    绿色区域内正常,红色区域压力不足或无压力,黄色区域为超压,红色、黄色均为不正常。

  • 罗安禄

    灭火器的压力表针绿色区域时是正常的,可以正常使用。从外观结构上看,灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷;压力表的指针必须指在绿区;灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,必须更换;筒体严重变形、锈蚀必须报废。只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。其中,水基型灭火器的报废期限较短为6年,干粉灭火器的报废期限较长为10年,二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年。加强灭火器的维护保养应注意三个方面:一是对灭火器必须进行定期检查、换药、试压。凡机壳损坏,受压能力不足的灭火器坚决淘汰;二是灭火器换药时,要将筒内锈渣清洗干净,药液要用纱布过滤。平时灭火器喷嘴可套上纸套,以防灰尘等侵入堵塞喷嘴。灭火器药渡喷完后,不要马上找开机盖,防止剩余气压伤人。三是灭火器喷不出药剂,可用铁丝疏通喷嘴,千万不要往火里抛,否则,机壳在高温下易变形,药液受势膨胀,使灭火器内压力大大增加,也会引起爆炸。

  • 北京的乖女孩

    1.指针在绿色位置时表明压力正常。 2.指在黄色时表示压力过高,可能会造成喷射时间减少。黄区一般分为两种情况,一是灭火器超压但是还可以正常使用;二是灭火器干粉结块导致灭火器气压增高,所谓的结块就是干粉像水泥一样凝固。 3.指在红色时表明已开启过或压力过低不能正常使用。

  • 孚美变速箱

    一般来说,黄色欠压,绿色正常,红色过压。

    如果指针在红色区域需要注意防爆,指针到黄色底部的基本是用完的。

    普通灭火器应用广泛,不可能使用剧毒物质,通常临期的消防器材可以用来演练(演练,擦油的废纸就好,干粉灭火器别真对着车喷,那玩意不好洗)。复装的时候问一下器材店工作人员应当如何处理,他们对地方规定最清楚。