电器不能用什么类型灭火器
9人参与回答
-
只是需求而已
二氧化碳灭火器,干粉灭火器的都可以。1211禁止生产了。但要看哪种电器着火,如果是带显像屏的如电脑、电视机的就不能用二氧化碳灭火器了,喷出来的温度有零下73摄氏度,会爆炸的。用干粉的也不要对准显像屏喷,要从侧面去喷。防止爆炸的危险。来源:《中国防火论坛》
-
江西安居兄弟
扑救电气火灾用干粉灭火器、二氧化碳灭火器。因为使用这种灭器的灭火药剂绝缘性能好,不会发生触电伤人事故。
-
忘忧草
一、泡沫中有水,若电源三相未完全切断,某相依旧带电,使用后会漏电伤人。二、电机等电器进水后,绝缘会受到破坏,导致电机损毁。三、一般用干粉灭火器对电器设备灭火。
-
凹可爱的甜曲奇
B、四氯化碳灭火器 。
-
哎哟豹大神
电器火灾属于E类火灾。 水型灭火器和泡沫灭火器都不适用于E类火灾,因为水分的存在容易导致触电事故。
-
兰舍荷得
你好,电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器,二氧化碳灭火器,干粉灭火器。注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。如有疑问,欢迎提问。
-
娃娃天天乐
D,清水型。水遇到电会被电解成氢气和氧气,从而加剧燃烧和爆炸。本身水作为导体也不适合接触电。而其他三种则以二氧化碳、碳酸氢铵等为主体,不影响电路使用。
-
超猪RONNIE
电器火灾不能直接用水水或性灭火剂或者普通泡沫灭火器来扑灭,容易发生触电。应该使用干粉灭火器。
-
毛茸茸的妖孽
电气设备发生火灾时,用干粉灭火器灭火,而不能用普通灭火器。
干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。
1、一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;
2、二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
扩展资料:
干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:
1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。
2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。
3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。
4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。