消防弱电如何检测接地

2022-05-21 10:35:46 400人阅读
消防弱电如何检测接地

5人参与回答

  • 旧覆相

    接地分为两种情况:第一是采用建筑基础作为接地装置,第二是新作人工接地装置。但是接地阻值,弱电机房一般按照系统的最低值来确定,一般会<4Ω,甚至更低。这个主要看甲方的要求和投资状况。

  • 湃蝗派

    首先保证主机正常,否则,其报的故障是不确定的,查不确定的东西经常是无用功,事倍功半。可以用其他总线替换总线1,观察结果。可以用万用表等非主机功能去验证总线1是否正常。

  • 进先森我耐你连

    用万用表测量短路或者接地时用的电阻档的接地档位。 一般都是有读数或者是20k欧姆以上的,如果是小于20kΩ的,就有短路或者接地现象,或者是直接响的没有读数的。 万用表是由磁电系电流表【表头】,测量电路和选择开关等组成的。 通过选择开关的变换,可方便地对多种电学参量进行测量。其电路计算的主要依据是闭合电路欧姆定律。万用表种类很多,使用时应根据不同的要求进行选择。

  • 逆向思维zy

    用电笔将信号线从主机上拆开,顺便知道信号线有没有串进220V交流电,然后直接用万用表电阻档检查信号线间是否电阻为零,信号线对接地电阻是否为零。如果信号线间电阻为零,则分段拆开探头底座线进行检查,直到查找到短路接点为止,同样对地短路也要分段检查,取中间探头,再向短路方向取中间点测线,直到找到短路点。一般用万用表测短路声音就可以了,这样比较快速。

  • 铎哥happy

    确保线路不带电,将一端两根线并头,在另一端测试,将表盘拨到二极管/蜂鸣档,蜂鸣则通,同样方法将一端接触线路,另一端接触预埋线盒,消防管道,钢筋,桥架接地线等,蜂鸣则接地接地阻值将表盘拨至兆欧档,先使用最大档位测试,若无显示,则绝缘性良好,如果有数字波动,则绝缘性能不够良好,根据显示数字再选择合适档位测量,一般要求对地阻值大于20兆欧,正常线路使用普通万用表应当为无限大,也就是不显示数字,极端条件对地阻值1.5~2兆欧也能正常工作,但为了长久打算建议检查线路!万用表测测量两根线之间阻值首先确保两线未带电,未挂设备,使用兆欧档测量,正常情况同样为无限大,也就是表中不显示数字兆欧档显示数字为0000则说明选取测试两点为连通状态,测量前先将两表针接触确认万用表是否在正常工作状态兆欧档

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听