灭火器需要年检么
8人参与回答
-
我爱龚浩
灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。
二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
-
燎乔也
因为灭火器也有保质期干粉的一般是一年,水基灭火器能三年过期就会凝结、变质,喷不出来,达不到灭火效果了
-
许你一僧无悔
我是从事灭火器年检充粉的厂家,现在我们使用的灭火器最多的是干粉灭火器,好多人都在问干粉灭火器多长时间需要年检换粉,那正确的答案是一年需要更换一次。因为检查部门也是根据灭火器上的生产日期往后推一年来检查的,超过一年就属于过期,需要重新年检换粉!水基灭火器需要更换药剂时间是,三年更换一次药剂,若使用需要马上充填药剂还有水基灭火器瓶身标注的有更换周期的按照标注周期更换
-
手机号不是我的
干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:
灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;
灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。
手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
-
诺夏如风
干粉灭火器年检其实非常简单:
-
齐鲁菏泽我爱你
一、二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。
二、新的干粉灭火器,出厂后满10年报废,然而二氧化碳灭火器出厂后满12年报废;
新购置的干粉灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
-
奔跑的小倩倩
手提式和推车式二氧化碳可以,一般采取称重的方法来判断是否有效,因为二氧化碳灭火器内干冰是属于挥发型的,挥发完毕也就没有多少重量。
干粉和水基型(泡沫,清水)灭火器是瓶加内气压来把灭火剂来喷射出来,那个压力表就是这个瓶内气压,如果没压力,瓶内灭火剂喷发不出来就等于失效。但无论何种灭火器保险销被拔出后必须重新检测充装,未使用过的,根据型号不同,自出厂5~8年内回厂检修,充装,以后每隔两年进行一次充装。
-
近视眼的小狼
首先是按照消防局的相关规定灭火器必须每年进行年检,年检的必要性是如果干粉灭火器干粉结块就会直接影响灭火器的使用导致在火灾来临时不能及时灭火,同理如果灭火器掉压也不能正常使用所以必须每年进行年检,最好是安排消防专员每月进行检查及时发现问题及时解决,搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修的必要性
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答