储藏室怎么灭火
3人参与回答
-
画圈圈时代
这个事情不会发生。
-
嘻嘻啊哈哈嘻嘻
《建筑设计防火规范GB 50016--2006》第5.1.7条规定,地下室防火分区最大500平方米。
附注中写明:“建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。”所以防火分区可以扩大为1000平米。
5.1.13地下商店应符合下列规定:
1营业厅不应设置在地下三层及三层以下;
2不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;
3当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2;
4应设置防烟与排烟设施;
......
因此,地下商店防火分区可以做到2000平米。
这个是极限了,除非是地下汽车库,在做自动喷水灭火系统的前提下,防火分区的建筑面积可以允许达到4000平方米,但这与您的问题情况不符。
规范中还有规定:
5.1.15当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:
1不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
2一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.00h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;
3应按本规范第9章设置防烟与排烟设施。
消防是大事,设计应考虑周详,尽量符合规范要求。
底线是能够通过消防审批和施工图审查,如果不能做到,方案就不成立,修改设计没商量。
-
不那纳
不在储藏室充在哪里充?什么事情都不能一锤子打死,意外什么时候都在,这很正常。不过加强防火意识还是应该的,比如怎么灭火怎么逃生。