消防报警器怎么检测
6人参与回答
-
要减肥的贪吃鬼
说明备电的电压不足,需要主电充电,当电池充满了或者达到一定电压值(一般24V以上),备电故障会消失。
-
尼玛这不是坑爹
我们都是施工的时候,每个探头用编码器进行编码的,自检的时候连接进线端和一个探头末端就好了,看通断就好了。验收合格后,蒋数据拷贝给甲方,由甲方编辑程序进入中控室进行监控,有问题到中控室调看西安消防程序目录看看再说吧。
-
庆阳大郎
该类报警器一般是按照下列方法检查:
1、平时的检查,巡检,看烟感器上的红灯是否会出现闪烁,如果一直不闪,说明有问题了;
2、我们也可以用带有烟的【发烟器】试验,如果海湾报警器出现报警,则说明系统【包括报警器,烟感探头】都是好的;
3、平时如果出现报警,而实际并没有发现火情,则说明烟感器有问题;
4、可以请国家认可的,有资质的单位进行检查,每年一次,包括电检一起做。
-
越吃越想吃的啦
该类报警器一般是按照下列方法检查:1、平时的检查,巡检,看烟感器上的红灯是否会出现闪烁,如果一直不闪,说明有问题了;2、我们也可以用带有烟的(发烟器)试验,如果海湾报警器出现报警,则说明系统(包括报警器,烟感探头)都是好的;3、平时如果出现报警,而实际并没有发现火情,则说明烟感器有问题;4、可以请国家认可的,有资质的单位进行检查,每年一次,包括电检一起做。 不知对你是否有帮助啊。
-
芒果布丁joyce
关掉主机,把回路线并在一起,用万用表的红表笔放在回路线上,黑表笔接到在地线上,规范要求达到20m以上,实际施工中可能达不到(施工质量好的就可以,我见过很多工地都在20m以上),但是一般来说不要低于4m,也可以用摇表测量,比用万用表准确,但是用摇表测量线路上最好不要挂设备,尤其是前端探测类设备,像烟感温感这些探头,因为摇表瞬间产生的电压很高,操作不慎很容易将线路中的负载击穿损坏。
-
死鹊屠
消防报警的备电也就是主电(交流电源)断电情况下提供电源供电的。
1、检查主备电是否正常,可以先关闭主电(有的品牌控制器没有主电开关按钮就直接不接电即可),打开备电(备电蓄电池供电),控制器可以正常工作(报主电故障是正常的)。
2、同样只接交流电,不接蓄电池,控制器也可以正常工作,报备电故障;主电备电都供电,不报电源类的故障即可。
3、切换的检验可以在主电备电都供电的情况下,关闭主电交流电。控制器会自动使用备电电源正常工作(一段时间后会报主电故障,属于正常情况),这样就可以了。