如何检测消防水泵的启动时间

2022-05-21 10:26:58 404人阅读
如何检测消防水泵的启动时间

5人参与回答

  • 四代目火影o

    消防检测规范要求控制室远程启动在60秒以内。

    先投入百分之65在电机转起来以后在投入百分之百。

  • 夜生凉了

    1.消火栓控制柜打在手动位置,手动启动消防泵2.消火栓系统装电接点压力表的,消火栓控制柜打在自动位置,找地方放水试验起泵3.消火栓系统装消火栓按钮的,消火栓控制柜打在自动位置,找个按钮按下去试验起泵4.有消防报警主机的,消火栓控制柜打在自动位置,从报警主机上远程试验起泵5.有消防报警主机的,消火栓控制柜打在自动位置,消防报警主机打在联动自动位置,通过主机联动程序试验起泵6.有你需要的吗?

  • 花火的主页

    13.1.4消防水泵调试应符合下列要求:

    1以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;

    2以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常

    运行;

    3消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给

    水设计流量和压力的要求;

    4消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的 140%;当出流量为设计额定流量的 150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的 65%。

  • 偌流年strong

    不是一回事试验消火栓的工频出水检测走的是试水管道,最后将水排回消防水池。通过检测水的流量及压力来反馈泵的状态的一种装置。末端试水走的是管网,检测每组报警阀的水力最不利点,用于测试系统最不利点的流量和压力是否满足要求。

  • 豆子kiki

    一、消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:

    1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;

    2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。

    3、消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

    4、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。

    5、消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

    6、消防水泵应能手动启停和自动启动。

    7、稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。

    扩展资料

    消防泵的性能和测试要求

    消防水泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规定,致使消防水泵在选用时无据可查,出现了多种问题。

    NFPA20对消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1--2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1--1.2倍。

    同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。建议相关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。

    参考:

    参考:

    参考:

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。