七氟丙烷灭火系统怎么启动
7人参与回答
-
按纫强
无管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶经过包装成箱子,美观点,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。 有管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶平时放置在专用钢瓶间内,通过管网连接,在火灾发生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火的防护区内,通过喷头进行喷放灭火。 柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。采用电磁型阀驱动器进行启动,启动电源DC24V 1.2A。储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜两种。 柜式灭火装置需要与火灾探测器、火灾报警灭火控制器等设备配套使用。当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放灭火剂,实施灭火;亦可按下紧急启动按钮,实施灭火操作。 它们之间的灭火方式都是一样的,要求的喷放时间也都一样,唯一的区别就是灭火剂钢瓶的放置位置不同:有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是 5.6MPa。无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,否则爆炸对人有危害,所以2.5MPa优缺点:有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都是箱体喷头直接喷放,所以喷放点是一点,喷放不够均匀;有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高。如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。因此要根据不同情况进行选择。
-
很攒的兔子
七氟丙烷灭火系统是将七氟丙烷贮存在符合规定压力要求的钢瓶内,再充装氮气至规定压力,成为灭火剂瓶组,按防护区灭火的需要量,把灭火剂瓶组和输送管网组合在一起,通过火灾报警控制器,实现自动、手动和机械应急操作,向防护区喷放灭火剂,实施灭火。
北京东方雄安消防技术服务有限公司是公安部消防局与北京消防协会批准的专业从事消防设施检测、电气防火检测有专项资质的检测公司,专业从事七氟丙烷施工、七氟丙烷检测、气体灭火系统工程
-
饶小护
1、报警系统检测。主机手动运行状态下,检测系统设备包括:烟感、温感、手报、声光、紧急启停按钮、放气指示灯、压力开关、控制模块等;
2、手动启动检测。主机手动运行状态下(有时需要喷洒指示打开,太专业,不是一句两句说明白的),按下手动启动控制盘上启动按钮,将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。
3、紧急启动检测。主机自动运行状态下,按下紧急启动按钮,将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),30秒后,如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。3、联动(自动)启动测试。主机自动运行状态下,同时将烟感、温感置于报警状态(有时需要喷洒指示打开),将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),30秒后,如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。4、系统联动测试。主机自动运行状态下,同时将烟感、温感置于报警状态(有时需要喷洒指示打开),控制模块如切断电源、关闭空调模块等动作指示灯亮,证明启动正常。
-
经济year
整个系统中有贮气罐,充气泵,管道及阀门组成,当火灾报警系统发现火灾时,或自动或手动打开阀门,气体中充满建筑物了。
-
烈火燃烧jie
七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。
七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。
物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。
七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。
无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。
有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。
首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。
同时对管道及管道附件应符合下列规定:
1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。
2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。
3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。
4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。
管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。
管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。
-
青山隐蝶
七氟丙烷灭火系统的防误操作装置一般是设置在启动瓶上。系统为防止自动或手动误操作,其在每个启动气瓶的电控阀门上方都设有一个防误操作保险销。
-
我不放弃爱你稻
常见的一般有: 管网区分: 管网式七氟丙烷、无管网式七氟丙烷(柜式和悬挂式)。
压力区分: 1.6MPa(悬挂)、2.5MPa(柜式)、4.2MPa(管网)、5.6MPa(管网)。重庆九霄科技