什么是湿式报警灭火系统

2022-05-21 10:20:58 106人阅读
什么是湿式报警灭火系统

5人参与回答

  • 西瓜苹果桃子梨

    是自动喷淋灭火系统的一种,整套灭火系统叫湿式灭火系统,它的阀体叫湿式报警阀。

  • 王监宗

    湿式报警阀是湿式灭火系统中的供水控制阀。它使水单向流动,并在一定的流量下报警。湿式报警阀的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状态下,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当发生火灾有喷有爆破造成管网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开向打开的喷头连续供水灭火。采用湿式报警阀的湿式灭火系统,必须安装在环境温度不低于4℃的建筑内,以免其因结冰而失去消防功能。湿式报警阀的标准配置包括:压力表、延迟器、压力开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门。湿式报警阀报警口与延迟器之间的控制球阀伺应状态必须保持全开并锁紧,而试报警控制球阀必须关闭。需要进行试报警时:拆卸报警口与延迟器之间控制球阀的锁紧装置并将其关闭。此时打开试报警控制球阀即可进行报警试验。试验后立即将两个控制球阀恢复至原来状态。

  • 密代检索式

    自动喷水灭火系统分为开式【也叫雨淋】和闭式系统

    民用建筑大多都为湿式系统,闭式系统又分为湿式、干式、干湿式、预作用、重复启闭预作用(也叫循环系统)。用在湿式系统上的叫湿式报警阀,依次为干式报警阀、与作用报警阀等等

    开式系统(也叫雨淋系统)分为水喷雾细水雾水幕系统,用在开式系统上的叫雨淋报警阀,与水雾喷头、细水雾喷头、水幕喷头组合就形成了水喷雾系统、细水雾系统、水幕系统;用在预作用和循环系统上的叫预作用阀,国内大多用雨淋阀代替。

    湿式报警阀和雨淋报警阀的主要区别就是系统处于准工作状态时的情况,闭式的报警阀是常开的,喷头喷水后不需要再打开报警阀;而雨淋报警阀是常闭的,需要与火灾自动报警系统联动,收到火灾报警确认信号后(报警确认信号:最可靠的确认是人工确认,也可以用电视监控。在系统设计上,一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的与"门信号作为"火灾的确认"方法,条文中的"火灾报警后",是指一个探测器或一个回路探测器报警。

    火灾确认后",是指两个探测器报警的"与"门信号发出后。),打开雨淋阀(通过传动管上的电磁阀),压力开关动作(需要稳压装置提供压力,电磁阀打开后,压力开关动作),启动消防水泵,喷头喷水灭火。

  • 韩诚诚free

    湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、火灾报警装置和供水设施等组成。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水

  • 我叫干稀饭

    湿式系统安装场所的环境温度必须保持在4℃~70℃。湿式自动喷水灭火系统基本组成包括:水源、加压设施、稳压设施、报警阀组、管网及闭式喷头等部分。其工作原理5-2所示,系统示意图5-3所示。图5-2湿式自动喷水灭火系统工作原理

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听