消防喷淋压力标准是多少?
2020-02-21 22:03:58
127人阅读
消防自动喷淋灭火系统末端压力多少为正常值?
3人参与回答
-
猪小蜜
高度不同的消防喷淋系统标准压力(map)要求不同,合理的计算方法是:系统最高点维持0.4MPA,各楼层的压力是0.4加上距离最高点的高度差(米)X0.01mpa,楼房太高的喷淋系统要分区或减压。
-
秋日丽影
《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,只要最不利的满足这个条件,其他楼层的各个点都能满足要求,也就是属于合格。目前我们工地最常出现的范围值在0.2mpa~0.3mpa
-
极度烟鬼
这个根据规范要求的是消防喷淋管道最不力点压力不小于0.05mpa.也就是不小于5kg。