如何定期检查灭火器压力

2022-05-21 10:15:25 101人阅读
如何定期检查灭火器压力

6人参与回答

  • 拙一跟

    1、发现灭火器重量少于50克时,应立即充装;可在当地必须具有维修资格的灭火器维修站点充装;也可发至本服务站代充。

    2、灭火器开启使用后必须到具有维修资格的专业单位进行再充装;本服务站也可代充装。3、灭火器出厂3年后及以后每年需进行水试压及药剂充装。必须到具有维修资格的专业单位进行再充装或发至本服务站代充装

  • 京城美食大家

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 具体:1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 那么如何检查灭火器呢? 一、检查干粉灭火器:干粉灭火器上都装有一只压力表,压力表的指针指向绿色,为压力正常;指针指向红色,为压力太低,需充装;指针指向黄|色,为压力过高。 二、检查二氧化碳灭火器:一般二氧化碳灭火器上没有压力表,只能通过秤重来检查压力是否足。空的二氧化碳灭火器钢瓶重约6公斤,充满气体的钢瓶重约8.5公斤。

  • 小田切泪蠢

    1.看有效期,有效期以外的是不能使用的;

    2.看压力表指针,指在红色区域(负压)或者黄色区域(高压)都是不能安全使用的,需要去充粉;

    3.检查瓶体和喷头胶管,变形的或者胶管破裂的都需要更换;

  • 金平奈绪美摩羯

    灭火器压力表有三个区,红色区域为压力不足,需立即维修或更换,绿色区域为正常,可使用,黄色区域为压力过大,必须加强检查,但可以使用。

  • 簿蠢屡

    检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。

  • 月夜湘竹

    平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。

    1.外观检查【1】检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。

    【2】检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装;

    【3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理;

    【4】检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀【如压杆】和损坏,装配是否合理;

    【5】检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油;

    【6】检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。

    2.定期检查【1】每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填;

    【2】对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

    【3】灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。

    【4】检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听