一个单位配多少个灭火器

2022-05-21 10:08:20 280人阅读
一个单位配多少个灭火器

6人参与回答

  • 若鱼随水

    普通的4公斤干粉灭火器大概为每具5A,每个干粉灭火器的保护面积大约是75平方米,每个点配2具,点与点之间以20米为最长距离。有消火栓时,可减配30%。

  • 崖贩透

    这得看厂房的大小,戊类厂房是属于轻危险级,厂房储存的主要是不易燃的物品,这样的话,假如仓库的大小为2500平方米,那么就应该配制15具4公斤的ABC干粉灭火器。

  • 王的生活已发

    1)灭火器配置数量是否符合要求。一般车间、仓库按50平米配置一个8公斤的B、C类(可以扑救大部分物质火灾)干粉灭火器,一个单元(车间或仓库)必须配备两个以上的灭火器。【2】灭火器材是否定期维护。灭火器经过一段时间后由于压力降低会失去灭火效果,很多企业都存在这种情况,查看灭火器手柄附近的指针可以知道灭火器是否在有效范围内,发现此类情况要督促企业主或安全管理人员对灭火器定期进行维护。【3】灭火器是否放在便于取用的地方。灭火器的主要作用是扑灭初发期火灾,因此必须要求灭火器能及时顺利的发挥作用。将灭火器悬挂的过高、放置在隐蔽及不易取用的场所都不是正确的做法,通常应将灭火器悬挂于顶端离地高度在1~1.5米左右且便于取用、显而易见的地方,放置灭火器材的正前方不应堆放任何货物,如不符合要求,应责令整改。

  • 瞳孔里的冷漠蔽

    主要是根据建筑物的危险级别确定灭火器的配置种类、级别和数量。就我的经验来说,你们单位的寝室属于轻度危险级,可燃物以固体可燃物居多,故推荐用4KG手提式ABC干粉灭火器。具体数量根据面积确定,一具灭火器的保护距离是20米,建议每个寝室配两具为宜。如果面积大,请另计算。

    至于消防应急灯,以实际情况定,如果寝室内宽敞无遮挡,一个应急灯的照度可以找到寝室的主要通道为宜。

    以上仅供参考!

    也可参考一下资料,自己计算。

  • 我爱他杏

    办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。

  • 最暖心的爱恋

    答:根据厂房内的物品放置相应类型的灭火器,1200平米的厂房一般放置10到15个3KG的灭火器。

    厂房灭火器配置数量:厂房等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。

    如果你的厂房是正方形或者长方形

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听