什么时候选择有管网气体灭火

2022-05-21 09:55:04 212人阅读
什么时候选择有管网气体灭火

4人参与回答

  • 不如去卖菜

    这主要看防护区的大小来定了。

    无管网的也就是柜式的,使用在独立的小场所,如机房使用柜式的就比较多。柜式简单,灭火这块就一个或少数几个柜子,施工工程也快捷。就放置在机房现场。

    有管网的通常是保护较大空间的,或者有好几个独立的小场所。钢瓶瓶组是单独放置在一个房间,通过管道把药剂传输到防护区的

  • 名楼明畅

    有管网的用于2个及2个以上防护区,这样可以节省灭火剂及钢瓶,但要单独设置一个房间来放灭火剂储存钢瓶。无管网是直接将灭火剂钢瓶放置在防护区中,灭火剂从瓶头阀出来后直接通过喷头向防护区喷放。另外无管网系统设备因为直接设置在防护区,所以储存压力要小于有管网系统设备。

  • 孚美变速箱

    无管网7氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂贮存瓶经过包装成箱子,美观点,平时放在需要保护的防护区内,在产生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。有管网7氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂贮存瓶平时放置在专用钢瓶间内,通过管网连接,在火灾产生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火的防护区内,通过喷头进行喷放灭火。柜式灭火装置是将灭火剂储存装置、管路、喷头、压力讯号器、阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的1种灭火装置。采取电磁型阀驱动器进行启动,启动电源DC24V12A。储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜两种。柜式灭火装置需要与火灾探测器、火灾报警灭火控制器等装备配套使用。当防护区产生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动装备,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放灭火剂,实行灭火;亦可按下紧急启动按钮,实行灭火操作。它们之间的灭火方式都是1样的,要求的喷放时间也都1样,唯1的区分就是灭火剂钢瓶的放置位置不同:有管网系统钢瓶在钢瓶间。由于距离远,所以要求压力高,1般42MPa。有的是56MPa。无管网系统钢瓶在防护区。由于在防护区,所以压力不能太高,否则爆炸对人有危害,所以25MPa优缺点:有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网1般都是箱体喷头直接喷放,所以喷放点是1点,喷放不够均匀;有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护1个区域,从经济角度有管网系统本钱高。如果多个区域,有管网系统可以用同1套系统保护多个防护区。不同防护区产生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每一个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。因此要根据不同情况进行选择。

  • 大步向前走时代

    七氟丙烷气体灭火系统一般常见的有管网式,柜式,悬挂式,这三种也属于内储压七氟丙烷气体灭火系统,其传送距离30米以内,还有一种是外储压七氟丙烷气体灭火系统,其传送距离可以达到150米,兴舞消防提醒你,选择气体灭火方案,不要盲目的选择,一般根据防护区的大小及结构选择适合的气体灭火方案,这样不会造成经济浪费。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听