灭火器怎么按

2022-05-21 09:49:00 298人阅读
灭火器怎么按

9人参与回答

  • 韵境耪

    摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008中部分内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范也有相应要求)

    3安装设置

    3.1一般规定

    3.1.1灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。

    3.1.2灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。

    3.1.3灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。

    3.1.4灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。

    3.1.5灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。

    3.2手提式灭火器的安装设置

    3.2.1手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.2灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.3灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

    3.2.4挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,应按45kg进行检查。

    3.2.5挂钩、托架安装应符合下列要求:

    1应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器;

    2当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查和实际操作。

    3.2.6设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实际操作。

    3.2.7嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m,底部离地面距离不小于0.08 m的规定。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

  • 冻诽盖

    使用灭火器按一下步骤进行:一、使用前要将瓶体来回颠倒几次,使筒内里的干粉松动二、然后除掉铅封三、拔掉保险销四、左手握着喷管五、右手提着压把六、在距火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摇摆,喷射干粉覆盖燃烧区,直至把火全部扑灭希望我的回答可以帮助到您!

  • 回冶苹

    在消防安全普查时,经常发现一些单位存在着将灭火器装门面的现象,林林总总的摆放在大厅、过道内,借以显示领导对消防工作的重视程度。

    灭火器是扑灭火灾的“尖兵”,而非接受监督检查的“仪仗队”,灭火器更不是“花瓶”想放到哪里就放到哪里,有关法律法规和设计标准,也对灭火器摆放位置是有明确规定的。

    化学泡沫灭火器在存放时,不可靠近有高温的地方,以防碳酸氢钠分解出二氧化碳而失效,严冬季节要采取保暖措施,以防冰冻。并应经常疏通喷嘴,使之保持畅通。最佳存放温度为4-5℃;二氧化碳灭火器应放置在明显、取用方便的地方,不可放在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的地方,存放温度不要超过55℃;干粉式灭火器,平时应放置在干燥通风的地方,防止干粉受潮变质,还要避免日光曝晒和强辐射热,以防失效,存放环境温度在-10至55℃之间。

    因此一定要做好灭火器的放置工作,否则轻者缩短灭火器的使用寿命、降低使用性能,重者使灭火器失去效用、贻误灭火战机。同时在一些宾馆、医院等消防重点单位,应该保证任一可能着火点均可同时得到两具灭火器的保护,这两具灭火器应配置在不同的设置点。那么按照这一要求一些出于整齐美观或为防盗而将灭火器集中存放管理的做法也是错误的。

  • 无聊的小偷爸爸

    应放置在宽敞,显眼,便利,伸手及拿的位置,这东西也不是藏起来的东西,周围无易燃易爆腐蚀性放射性物体。车载灭火器要随车携带。

  • 小七Skyla

    首先放置灭火器的位置既要安全又要便于车主使用。这主要是看车主的车辆是否有灭火器固定带或后备箱是否有小网兜之类的地方。如果没有的话车主也可以选择放置在备胎或随车工具的地方,可以防止其滚动。即使没有,车主也不用太过担心,车主可以自制一个固定位置,用超市里卖的吸盘式或布粘胶式的挂钩四个,粘到后备箱的侧壁上,中间刚好可以立着放置灭火器,上下各两个,注意一点每个勾的方向背对灭火器,然后用弹力线绳或皮筋两边一勾就可以固定了。不过现在车辆的设计得到了很大的改善,像是奔驰的车子设计放置灭火器的地方,就是放在驾驶员触手可及的,在驾驶员座椅的下面,方便车主在发生状况时,第一时间就可以拿到的,非常方便,而且这也妥善的利用了座椅下部的空间。当然如果购买的车子没有这种的话,车主也不用担心,有条件的话,车主也可以在汽配市场购买一个用户座椅下部空间固定灭火器的装置,将灭火器固定在座椅下面的空间,这样也可以达到使用时快速拿取的效果。除了要方便取拿之外,车主还要关心车载灭火器的使用以及使用期限,即时平时根本就用不到。

  • 分份粉奋芬

    灭火器安装设置要求:手提式灭火器应安装牢固,便于使用且不影响人员的安全疏散;灭火器的铭牌应朝外、器头应向上,设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围内。

    灭火器的安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。灭火器箱体正面或者灭火器设置点附近的墙面上,应设有灭火器位置的发光指示标示;有视线障碍的灭火器配置点,应在其醒目位置设置指示灭火器位置的发光标示。

  • 诗雨一季

    很高兴回答这个问题,因为车载灭火器在车上关键时刻起着十分重要的作用,不要认为这个灭火器平时无用武之地,没有人去重视它。

    怎样选用车载灭火器

    汽车引发的火灾,多数是由于线路包扎固定不好,将绝缘层磨损导致搭铁短路,线路老化,漏油等引发火灾。应选用消防级多用途的干粉灭火器,它适用于汽车各种原因引发的火灾。应随时检查灭火器是否安全有效,灭火器的压力指针应保持在绿色的有效范围内。

    家用小车,可配备两个灭火器,根据车辆空间的大小,能放入座位下面为最佳,用毛粘带固定,急用时一扯就落,方便提取。自动挡的车,若座位下面空间不足可固定在驾驶室前边左脚边室壁上,一公斤装的大小较好安装。另外配一个2一4公斤的放入后备箱作为后盾,防止因一个灭火器无法扑灭火灾,灭火器不是很贵的,几十元一个,少抽一包烟的钱就够了。

    大型客车和货车灭火器的安装位置

    大型车辆都应配备2个4公斤的消防级干粉灭火器。货车应安装在驾驶室后边,或货箱前端两边的边角处,用锁扣架固定,一扳就落便于提取。大型车辆都应在发动机窗内安装自动灭火器,因发动机窗内温度较高,高温容易引线路老化短路,是引发火灾的重点部位。

    客车的灭火器配备什么重要,每年都会因客车发生火灾造成严重的伤亡安全事故。客车必须在发动机窗内安装3个以上自动灭火器,在驾驶员座位傍边,乘务员的座位傍边,以及车厢中部和尾部各安装一个4公斤的灭火器,方便驾驶员、乘务员和乘客在突发火情时,第一时间提取灭火器,赢得最佳的灭火时间,将火情控制在萌发状态,才能保证全车乘客的安全。

    怎样正确安全灭火

    迅速拔掉灭火器手把上的安全插销,压下手把,对准火焰的根部喷射,距离保持在能喷射到火源就行,不要太靠近火源,避免烧伤。发动机着火,扑救时千万不能一下将盖全打开,这样火势遇空气突然窜出,火势加大,无法控制。应先打开一条缝,对准缝隙向里面喷射,直到火势减小,逐步打开,最终将火势扑灭。

    总之车载灭火器的安装,应根据车辆的车型和结构,灵活安装在驾驶员随手可取方便的地方,才能发挥最佳效率。

    希望这些对大家有帮助,祝大家一路驾车平安!

  • 过家家小童鞋

    一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

  • 急速瞬间一角

    LZ法规要求下参照公司情况决定 5.

    1般规定 5.1.1灭火器应设置位置明显和便于取用地点,且得影响安全疏散 5.1.

    2对有视线障碍灭火器设置点应设置指示其位置发光标志 5.1.

    3灭火器摆放应稳固其铭牌应朝外手提式灭火器宜设置灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度应大于1.50m;底部离地面高度宜小于0.08m灭火器箱得上锁 5.1.

    4灭火器宜设置潮湿或强腐蚀性地点当必须设置时应有相应保护措施灭火器设置室外时应有相应保护措施 5.1.

    5灭火器得设置超出其使用温度范围地点 5.2灭火器大保护距离 5.2.1设置A类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表规定灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30危险级 20 40轻危险级 25 50 5.2.2设置B、C类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表5.2.2规定灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918危险级 12 24轻危险级 15 30 5.2.3 D类火灾场所灭火器其大保护距离应根据具体情况研究确定 5.2.4 E类火灾场所灭火器其大保护距离应低于该场所内A类或B类火灾规定上意见仅供参考