配电间做气体灭火吗
2022-05-21 09:38:27
407人阅读
配电间做气体灭火吗
6人参与回答
-
滕Haber
公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。
-
龚懒袒
高低压配电室、柴油发电机房和储油间等场所需要安装气体灭火系统,一般以七氟丙烷灭火系统为常见。重庆九霄科技
-
超速猕猴桃
电讯机房、局维配电机房属于精密仪器类别,应配备气体灭火器。
如1211或二氧化碳灭火器,气体灭火器灭火后无残留,相对于干粉及水基灭火器来说,更适合电讯机房、局维配电机房之类使用。
-
很攒的兔子
是的必须配,但是没有必须要配气体灭火器这样的规定,有效的灭火器是一定要有的。实际情况因该大部分是配的干粉的.
-
幸福小沫疑
配电间必须装气体灭火。 《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定: 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。
2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。
3、两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点。
4、国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库,一级纸绢质文物的陈列室。
-
烽火高飞石
II类地下车库里面的配电房: 若上部建筑为高层民用建筑,则需按“公消2007226号”文件的规定,高层建筑中的配电室属特殊重要设备室,应设置气体灭火系统。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)