建筑防火墙应设在哪一侧

2022-05-21 09:32:46 115人阅读
建筑防火墙应设在哪一侧

6人参与回答

  • 劳资爱晗晗湖

    以下哪个是网络层的设备.a,集线器b,二层交换机c,路由器d,防火墙集线器:物理层二层交换机:数据链路层路由器:网络层防火墙:一般在网络架构出口,不属于OSI或者TCP/IP模型

  • 肉嘟嘟er

    1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重

    结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。

    防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)

    屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐

    火极限低于 0.50h时,防火墙应高出屋面 0.5m以上。

    2、 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于 4.0m,且天窗端面为可燃性墙体

    时,应采取防止火势蔓延的措施。

    3、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面 0.4m以上,且

    防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于 2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外

    墙的耐火极限。

    建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、

    窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾

    水平蔓延的措施时,该距离不限。

    4、建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、

    洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平

    蔓延的措施时,该距离不限。

    5、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能

    自动关闭的甲级防火门、窗。

    可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。

    6、 除本规范第 5条规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用

    防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采

    用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

    7、防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而

    破坏时,不会导致防火墙倒塌。

    您好,关注公众号【头等仓TOODC】,获得更多详情哦!

  • 木偶娃娃YXX

    做成简美风格的家具,这样可以设置一个和柱头接近的收口线,能够和护墙严密的链接在一起。

    不清楚理解到你转角位置是否担心交接处理。

  • 美疤皇

    Internet防火墙一般建立在网络的内部网络与外部网络的交叉点的位置。

  • 阿布布阿力力

    如果设置在转角处,对于U形或L型转角。会使两个防火分区太近。

  • 最爱大肥猫

    1)防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防墙体可不受此限制。

    (2)防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。

    可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

    防火墙内不应设置排气道。