干粉灭火器可以扑救电气设备的火灾吗
7人参与回答
-
请叫我汤大爷
关于带电电器设备灭火,明确指出不能使用的为水基(泡沫)灭火剂;600伏以下的带电电器火灾可以使用二氧化碳灭火剂;干粉灭火剂可以扑救电气火灾,没有规定带电电器的电压范围。翻阅了很多书,查阅了很多网站,均没有干粉灭火机适用的带电电器火灾的电压范围。因此,应该是能扑救一切高低压电器火灾,无论电压高低。
-
奔跑的小豆纸
是的,而且也是必须的,因为带电火灾绝对不能用导电灭火剂扑救,而泡沫液有酸蚀性会腐蚀电器设备,非蛋白泡沫均比较臭,电器设备不易清洁,使用干粉灭火器是最好的选择。
-
看帖不回滴呆羊
干粉灭火器可以灭电气火灾。二氧化碳灭火器在大于600伏特的电气设备时使用,都需要先断电在扑救。
-
及时雨smj
干粉灭火器适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。扩展资料:二氧化碳灭火器适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初期火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。
-
参谋vs生
干粉灭火器是可以用来扑灭电气设备火灾的,一般配电间里,供电公司配置的就是干粉灭火器。
-
会计师小童鞋
干粉灭火器与CO2灭火器最关键的区别:
1、灭火剂的性质和状态区分,前者是干粉(75%磷酸二氢铵+15%的硫酸铵);后者是气体(不支持燃烧的液态二氧化碳气体);
2、前者(ABC类干粉)适宜于扑救固体火灾、扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾,也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能);后者适宜于扑救贵重仪器设备,档案资料,计算机室内火灾,它不导电也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾;
3、灭火原理,前者它能抑制燃烧的连锁反映而灭火;后者主要依靠高浓度阻燃气体降温和隔绝氧气(稀释空气、空间中的氧气),来阻止火灾的延续和燃烧,而且灭火后不留痕迹。
-
兰易网
干粉灭火器可扑灭一般火灾,主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾,有的还适用于扑救木材、轻金属和碱金属火灾。还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。 主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。 干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。