灭火器怎么看超期

2022-05-20 18:45:36 313人阅读
灭火器怎么看超期

9人参与回答

  • 黑色贝雷帽夜袭

    判断灭火器是否过期要看三部分:筒体质量、驱动压力、充装物质量。

    1.首先检查筒体质量:若有损害或过了保质期必须报废。

    2.若筒体质量完好,再看驱动压力,压力指示器指针在绿区时可放心使用,黄色区域为压力过高,红色区域为过期。

    3.若上面两项完好,最后检查充装物(即灭火剂)是否已过保质期,如果过期必须报废或重新灌装灭火剂,灭火器充装时,充装商会在灭火器瓶上贴上有效期,新购的灭火器也同样在灭火器瓶上有有效期。

  • 仙帝流芒

    您好,如果灭火器筒体没有过期,是可以联系瓶身电话的厂家重新重装的。

    如果已经过期,那也要联系相关厂家进行回收哦~

    希望我的回答可以帮助到您。

  • 梓童轩

    灭火器有下列情况之一者,必须报废:1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。6、筒体严重变形的;7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);9、未取得生产许可证的厂家生产的; 10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:1、手提式化学泡沫灭火器----5年;2、手提式酸碱灭火器----5年;3、手提式清水灭火器----6年;4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;5、手提贮压式干粉灭火器----10年;6、手提式 1211灭火器----10年;7、手提式二氧化碳灭火器----12年;8、推车式化学泡沫灭火器----8年;9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;10、推车贮压式干粉灭火器----12年;11、推车式 1211灭火器----10年;12、推车式二氧化碳灭火器----12年。灭火器通常由以下配件所组成:一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动。一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。灭火剂(D】,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出.标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料。灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。

  • 月半月半月半月半要变瘦

    从灭火器外观看,在灭火器的喷口处有一圆形指示表,当指针在绿色区域,说明灭火器内所装粉沫是有压力,可以喷出灭火的,是可以正常使用的。如果在黄色区域,则压力已经减小了,但还能喷出,但喷不远了,这时的使用效果就差了。如果指针到红色区域,则灭火器内己没有压力或很小,就完全不能用了。所以,灭火器要经常检查,若失效了,应该马上换。

  • 京城美食大家

    二氧化碳灭火器有效期判断主要看重量,新买的二氧化碳灭火器记录原始重量,重量不超过总重量的5%为有效,另外可以试水,将筒体放在水里,不冒泡证明没有破损,泄露,希望对你有帮助

  • 乖兔子monica

    1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;2、灭火器阀及喷管部件是否完好;3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压主要还是看重量。二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查灭火器的维修与报废 GA95_2007 GA 95-2007

  • 小竹达夫

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部,干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。灭火器的有效期:干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。灭火器的报废根据GA95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

  • 帅米小俊俊

    过期的灭火器如果是药剂过期或气压不足,应立即送到灭火器维修公司进行维修;如果是灭火器的筒体达到使用最高年限,则应对过期的灭火器进行报废处理,重新购买新的灭火器。

  • 光明使者曼联

    灭火器过期不是看压力表来规定的,灭火器是一年一检修,这是消防局的规定。灭火器压力表分为红区,绿区,黄区;红区是灭火器压力不足,绿区是可以正常使用,一般指针指在黄区分两种情况,一是灭火器灭火器超压,但可以正常使用,而且还可以延长喷粉时间;二是灭火器里的干粉结块所谓的结块就像水泥凝固一样喷不出干粉。