灭火器须每月检查吗
6人参与回答
-
纯百灿
你公司了自己要安排人检查,每月一次也行,做好记录,就是看那个压力表到了红色区域就不能用了,注意维修! 另外,消防大队的人每年也会检查一次!维修合格证日期在一年外为过期!
-
新ok组合
二氧化碳灭火器,自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修。如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次。二氧化碳不存在过期,但检验的目的是筒体是不是合格,去除安全隐患。有很多人都按干粉灭火器的更换周期对二氧化碳灭火器进行再装,其实是种浪费。
-
这个吃货爱偷懒
为了确保安全,建议你每月对干粉灭火器进行一次检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修。
灭火器的瓶体上都粘贴有生产日期,按照惯例,一年要充装一次灭火剂和驱动气体。
灭火器的维修保养,须交由相关资质的正规企业进行。
-
四代目火影o
灭火器每年都需要年检,按照季节不同夏季防止过高冬季防止过低一般每月看一下就可以了如有掉压或者压力过高的情况就需要找消防局指定的年检维修厂家来进行调试了搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修流程
-
飞翔
干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:
?灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;
?灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
?手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。
?手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
-
鹿晗欧巴小黄呀
按照要求是要半月检查一次的,因为石化企业装置属于特殊行业,易燃易爆,事故相对比较多,灭火器必须保证质量,检查的频次也比较高。 按照要求是要每半个月要检查一次的。