消防应急灯如何检测

2022-05-20 18:34:02 175人阅读
消防应急灯如何检测

8人参与回答

  • 路飞梦想之路

    在应急灯的边框上有一个黑色的试验按钮,按一下,如果亮了证明是正常工作。

    或者直接拔下电源也可。

  • 巨蟹aideduo

    应急灯的检查按钮(或测试按钮)按下,应急灯不亮,说明灯的按钮有问题。交流断电后,应急灯能正常点亮工作,说明应急灯的应急功能正常,从消防检查的角度讲,灯能起作用,算合格。从灯本身的完好性讲,灯的控制功能有故障。

  • 二木住子大本营

    断电后灯亮,并要求达到标准亮度30分钟以上的照明时间,即为合格。

    消防应急标志灯:适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。消防应急标志灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成,颜色以白色为主,表面有两个箭头,材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防应急标志灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。

  • 大弄南柯梦

    消防应急灯不停闪烁原因:

    1、电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断。

    2、直流保险管开路时,也会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz的频率闪烁;

    3、应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,报警声音。

  • 忧伤的么么哒

    检测应急灯标准:1、应进行外观检查。合格的灯具应当文字、符号和标志清晰齐全,外表无腐蚀、涂覆层剥落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,紧固部位无松动,使用说明书齐全。2、是进行有关性能的检测,主要是检测电池性能和灯具电压转换工作情况。合格的灯具其电池容量应持续放电90分钟以上,由主电状态转入应急状态时,主电电压应在132~187伏范围内。3、是看商家生产经营手续是否齐全。消防应急照明灯具是一种专业性强,要求标准高的灯具,生产和销售的企业都须具有完善的手续和经营资质,要具有产品合格证、产品登记备案证和当年产品的检测报告,凡无证经营都是违法行为,其产品质量也没有保证。扩展资料进行合理的应急灯具选型:一、现在国际通用的消防应急灯具按照供电方式和控制方式一般可以分为以下七种类型:1、自带电源独立控制型;2、自带电源集中控制型;3、集中电源独立控制型;4、集中电源集中控制型;5、子母电源独立控制型;6、子母电集中立控制型;7、子母电源子母控制型。二、在选择应急灯的时候,要根据建筑物的特点和消防电源的情况进行合理选型。对于新建工程,特别是有消防控制室的工程,应尽量在建设时候统一布线, 选用集中控制型。对于分散布置的小型建筑物内或者对于后期整改添置的应急灯具,一般要选择自带电源独立控制型的。

  • 安西丁室

    一是按下灯具上的测试键看灯是否亮;

    二是拔下灯的插头看灯是否亮;

    三是关掉应急电源看这一组应急灯是否亮。如果灯不亮,而充电指示正常,则是灯泡坏了,买相同规格的灯换上就行;如果灯不亮,充电指示灯也不亮,则是电瓶坏了,应换电瓶。

  • 被薪先

    使用的双单稳态电路,一旦常电无电压就会触发电路动作使备电接通。

  • 山座小百合是我

    这个看应急灯是否具有3c认证和身份证ab标签即可。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题